Аватар пользователя
chuco

Местный

Регистрация: 05.11.2011

Москва

Сообщений: 36

04.01.2013 в 13:18:54

Bladiclab написал :

По фото не видно всех клемм Вашего пакетника.

Там где написано приходящая и уходящая фаза - по факту приходящий и уходящий ноль. Там где написано приходщий и уходящий ноль - не подключено ничего - так было с момента постройки дома. На двух пакетниках справа действительно задействованы все четыре контакта - это произошло после обращений в ДЕЗ соседей - у них было КЗ, после этого появился зеленый орех, как нулевая колодка квартиры № Д.

Khlebnikov написал : Я так понимаю в нижней секции щита находятся Индивидуальные Приборы Учета(счетчики)

Именно так, они под замком, т.е. четыре стеклянных окошка в дверке, где видны показания счетчиков. Дом КОПЭ - башня 22 этажа, постройки 1992 года.

Всем спасибо за консультации:applause:

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.01.2013 в 13:34:59

Смело в ЖЭК и пусть принимают меры. Кстати аварийка и в праздники работает.

0
Аватар пользователя
chuco

Местный

Регистрация: 05.11.2011

Москва

Сообщений: 36

12.01.2013 в 21:06:21

ЖЭК быстренько прискакал в первый рабочий день (заявление отправил по электронке еще в праздники) - и поменял пакетники на двухполюсники (по всем 4 квартирам) и автоматы лично мне (хм - ну не просил же менять, т.к. ABB планировал, но без отключения фазы не хотел лезть в щиток). Пришлось вызвать на другой день (делали в коридоре, когда все были на работе) - чтобы
вернуть дармовые автоматы ИЭКи и забрать справку о срыве пломбы.

Копия заявления - может кому пригодится В электрощите по адресу... вводной пакетный выключатель на квартиру... размыкает только ноль. Фаза на пакетный выключатель не приходит, на пакетник в щите идет только ноль (т.е. используются только два контакта пакетника, на двух других – нет ничего). Таким образом, при выключенном пакетном выключателе напряжение между вводными клеммами автоматов и землей составляет 220 В. Согласно ПУЭ:

3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

7.1.64 Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Таким образом, недопустимо, чтобы пакетный выключатель перед счетчиком разрывал ноль, но не разрывал фазу. Поскольку в этом случае напряжение между вводными клеммами автоматов и землей составляет 220 В. Прошу устранить недостаток и провести коммутацию в соответствии с ПУЭ. Т.к. пакетный выключатель находится до счетчика, то он относится к общедомовому имуществу.

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

12.01.2013 в 22:54:10

chuco, Магистральный ноль - это что - то

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу