04.01.2013 в 22:47:31
Недавно установили электрокотёл Протерм скат 6квт. в своём доме, темп. воды вкотле поддерживается от 45-55гр. Спустя 2-3 недели начало медленно падать давление, примерно опустилось до 0.8,c 1,4-1,5бар. микроутечка у крана маевского, решил добавить(вода ключевая. глубинный насос, через вентиль подпитки заправляли изначально) Вопрос по клапану сверху, находится на теплообменнике под №10, он у меня с трубкой, я так понимаю для стравливания воздуха? Когда мастер заправлял систему, то откручивал его, а после заправки затянул(у мастера пока нет возможности спросить, отдыхает). В каком он должен быть положении? Т.к. у него имеется свободный ход с постепенной затяжкой :confused:
04.01.2013 в 22:57:06
4 и 10 приоткрыть,стравится воздух.Если держат плохо будут сопливиться,тогда просто закрой.
04.01.2013 в 22:57:17
Spaser написал : В каком он должен быть положении?
в затянутом естесственно:)без фанатизма конечно....с усилием не более как на обычном вентиле на смесителе в ванной
Сантехнические работы Москва и область
04.01.2013 в 23:13:53
Спасибо.:)
04.01.2013 в 23:22:23
Ещё вопросик, какое давление должно быть? Площадь 75кв/м, 7точек.(в целом 70 секций аллюминий)температура воды 40-55.
04.01.2013 в 23:32:52
В расширительном баке внутри котла давление воздуха 1,5 бар.Соответственно давление в системе должно быть 1,8-2,0 бар,но не ниже 0,8 бар,а то сработает защита по давлению в котле и тот остановится.
Сантехнические работы Москва и область
04.01.2013 в 23:42:48
Фэнкс, всё понятно!
25.07.2013 в 13:56:43
Здравствуйте! Чтобы не начинать новой темы вопрс здесь. У меня частный деревянный дом, ввод 3-х фазный. Собрал ОС на аллюминиевых радиаторах и ПП трубах. Купил котёл Protherm СКАТ 6к, почитал инструкцию и возникли вопросы к тем, кто имел дело с этим котлом:
т.е. сколько же ТЭН в нём стоит? Мне кажется 6 шт.
25.07.2013 в 14:13:22
Николай_65Р написал : т.е. сколько же ТЭН в нём стоит? Мне кажется 6 шт.
ТЭНов шесть, но на заводе они объединены монтажом уже в две группы по три ТЭНа в каждой. Так что правы и те и те.
25.07.2013 в 15:02:04
Vladimir_Vas; а в инструкции к котлу написано так:
вот у меня и сомнение - кабель ладно, а автомат то надо на 16А или на 10А? мне в магазине твердят, что надо на 16А, а по книге вроде как на 10А
25.07.2013 в 15:20:05
Николай_65Р,
25.07.2013 в 16:46:19
Николай_65Р написал : вот у меня и сомнение - кабель ладно, а автомат то надо на 16А или на 10А? мне в магазине твердят, что надо на 16А, а по книге вроде как на 10А
А Вы знаете что P=U*I ??? При 220 В номинала и 6кВт тока в стационарном режиме у Вас будет 6000/220=27 Ампер. Вы в магазине это расскажите - как их автомат на 16 Ампер будет держать 27 Ампер??? Это при однофазном питании. При трехфазном - таки да 16 Ампер.
25.07.2013 в 17:41:14
Vladimir_Vas; Да, это я уже считал. Только вот в инструкции-то к котлу (см.пост 9) почему 10 ампер и кабель на 1.5 квадратов? Я в инете нашёл инструкцию - там тоже как в моей, какие основания не доверять ей. Посмотрите фою фотку - я думаю, что тенов всё-таки 6 по 1кВт и включаются они в 3-фазную сеть попарно из той и другой группы, т.е. на фазу получается 2кВт, значит и фазный ток будет менее 10А Может быть так? Я не силён в тонкостях электротехники, поэтому и сомнения
26.07.2013 в 09:00:02
Николай_65Р написал : Может быть так?
Нет, не так. И Инструкция тоже правильная. Объясняю: Котлы выпускаются в разных вариантах коммутации ТЭНов: для трехфазной сети и для однофазной. При этом сами котлы и ТЭНы - одни и те же. Изменяются только провода их коммутирующие. Это хорошо видно на схеме поста №12. При трехфазной коммутации по два ТЭНа на фазу дают мощность в 2 кВт, что соответствует току примерно 10 А по каждой фазе при линейном напряжении 220 вольт. Хватает провода в 1,5 квадрата каждый и трехфазного автомата на 10 А. В однофазном включении все 6 ТЭНов не сразу объединены в одну, а сначала в две группы по 3 ТЭНа, а потом уже в одну. При этом расчетный ток будет 27 А и нужен провод в 6 квадратов и автомат на 30 А. Есть еще промежуточный вариант включения - на две фазы трехфазной сети - то ток составит 16 А нужен провод 2,5 квадрата и автомат на 16 А. Такой вариант может применяться для симметрирования сети в случае мощного однофазного потребителя - к примеру однофазной варочной поверхности. При этом котел вешается на две другие фазы, что снижает суммарный перекос по фазам. Все эти варианты обеспечивает один и тот же котел - только по разному распаянный проводами. Такая гибкость применения похоже и ввела Вас в сомнение. Теперь понятно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу