25.07.2013 в 15:20:05
Николай_65Р,
25.07.2013 в 16:46:19
Николай_65Р написал : вот у меня и сомнение - кабель ладно, а автомат то надо на 16А или на 10А? мне в магазине твердят, что надо на 16А, а по книге вроде как на 10А
А Вы знаете что P=U*I ??? При 220 В номинала и 6кВт тока в стационарном режиме у Вас будет 6000/220=27 Ампер. Вы в магазине это расскажите - как их автомат на 16 Ампер будет держать 27 Ампер??? Это при однофазном питании. При трехфазном - таки да 16 Ампер.
25.07.2013 в 17:41:14
Vladimir_Vas; Да, это я уже считал. Только вот в инструкции-то к котлу (см.пост 9) почему 10 ампер и кабель на 1.5 квадратов? Я в инете нашёл инструкцию - там тоже как в моей, какие основания не доверять ей. Посмотрите фою фотку - я думаю, что тенов всё-таки 6 по 1кВт и включаются они в 3-фазную сеть попарно из той и другой группы, т.е. на фазу получается 2кВт, значит и фазный ток будет менее 10А Может быть так? Я не силён в тонкостях электротехники, поэтому и сомнения
26.07.2013 в 09:00:02
Николай_65Р написал : Может быть так?
Нет, не так. И Инструкция тоже правильная. Объясняю: Котлы выпускаются в разных вариантах коммутации ТЭНов: для трехфазной сети и для однофазной. При этом сами котлы и ТЭНы - одни и те же. Изменяются только провода их коммутирующие. Это хорошо видно на схеме поста №12. При трехфазной коммутации по два ТЭНа на фазу дают мощность в 2 кВт, что соответствует току примерно 10 А по каждой фазе при линейном напряжении 220 вольт. Хватает провода в 1,5 квадрата каждый и трехфазного автомата на 10 А. В однофазном включении все 6 ТЭНов не сразу объединены в одну, а сначала в две группы по 3 ТЭНа, а потом уже в одну. При этом расчетный ток будет 27 А и нужен провод в 6 квадратов и автомат на 30 А. Есть еще промежуточный вариант включения - на две фазы трехфазной сети - то ток составит 16 А нужен провод 2,5 квадрата и автомат на 16 А. Такой вариант может применяться для симметрирования сети в случае мощного однофазного потребителя - к примеру однофазной варочной поверхности. При этом котел вешается на две другие фазы, что снижает суммарный перекос по фазам. Все эти варианты обеспечивает один и тот же котел - только по разному распаянный проводами. Такая гибкость применения похоже и ввела Вас в сомнение. Теперь понятно?
28.07.2013 в 04:42:22
Vladimir_Vas написал : Нет, не так. И Инструкция тоже правильная. Объясняю:... ...Теперь понятно?
Спасибо Владимир! Я пока так и не решился подключать, у меня есть ещё вопросы, можно к вам в личку?
17.04.2015 в 17:17:35
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто ремонтирует в Москве не дорого котел protherm skat 6kw спасибо.
17.04.2015 в 22:48:31
Я конечно рискую сказать элементарную вещь, но чем не угодил официальный сервис?
17.12.2015 в 05:46:02
Уважаемые специалисты, у меня опять возникли вопросы по этому котлу. Преамбула: первую зиму мы были очень удовлетворены этим котлом - он стабильно обогревал нас в любую погоду. И вот уже третья зима, и радость постепенно сменяется обидой. Дело в том, что к этому времени в нашей улице (на нашей ТП) значительно добавилось число желающих обогреваться электричеством, и по большей части - нелегально. И это при том, что на участке от ТП на трёх фазах только я, а остальные однофазные потребители. В итоге с напряжением у меня такая ситуация: 150, 180 и 240 вольт (естественно - это один из замеров). Котёл при этом ни разу аварийно не остановился. Вопросы:
18.12.2015 в 07:16:46
Николай_65Р, Люди-и, пож-ста, кто-нибудь!
19.11.2016 в 11:23:54
Здравствуйте. Чтобы не начинать новой темы, может поможете советом? Есть проблема с электрокотлом Скат-9. Купили немного б/ушный котел. У прежнего хозяина работал исправно. Повесили, подключили. Но он не греет. Давление показывает 1,6 бар. Насосом нагоняли туда антифриз, включили, начали ждать. Тены не нагреваются, котел остается холодным, температура на индикаторе не поднимается. Мерил напряжение на реле, которые к тенам идут - сначала после включения ток есть, потом где есть, где нет. То-ли они так плавно включаются и это норма, то-ли неисправны - не знаю. При этом всем его внутренний насос греется. На колодке все клемы проверил, соединение хорошее. Подключали к электрике местные рабочие из солнечных стран. Может что они не так подключили. Фото прикладываю. Куда копать, может кто подскажет?
PS: Еще один немаловажный факт, у предыдущего хозяина котел работал с GSM модулем управления, который он при продаже снял. Может там надо перемычку какую вернуть на место, или еще что, чтобы он завелся?..
19.11.2016 в 23:40:49
Artemiy, перемычки нет. Надо поставить перемычку на те контакты, куда был подключен модуль GSM. C левой стороны большая зелёная колодка, верхние два первых контакта, помоему, если память не изменяет, но лучше глянуть в схему. Те контакты, куда подключается внешний регулятор температуры если его нет, должны быть замкнуты.