25.07.2013 в 15:20:05

Николай_65Р,

0
Вложение
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.07.2013 в 16:46:19

Николай_65Р написал : вот у меня и сомнение - кабель ладно, а автомат то надо на 16А или на 10А? мне в магазине твердят, что надо на 16А, а по книге вроде как на 10А

А Вы знаете что P=U*I ??? При 220 В номинала и 6кВт тока в стационарном режиме у Вас будет 6000/220=27 Ампер. Вы в магазине это расскажите - как их автомат на 16 Ампер будет держать 27 Ампер??? Это при однофазном питании. При трехфазном - таки да 16 Ампер.

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

25.07.2013 в 17:41:14

Vladimir_Vas; Да, это я уже считал. Только вот в инструкции-то к котлу (см.пост 9) почему 10 ампер и кабель на 1.5 квадратов? Я в инете нашёл инструкцию - там тоже как в моей, какие основания не доверять ей. Посмотрите фою фотку - я думаю, что тенов всё-таки 6 по 1кВт и включаются они в 3-фазную сеть попарно из той и другой группы, т.е. на фазу получается 2кВт, значит и фазный ток будет менее 10А Может быть так? Я не силён в тонкостях электротехники, поэтому и сомнения

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.07.2013 в 09:00:02

Николай_65Р написал : Может быть так?

Нет, не так. И Инструкция тоже правильная. Объясняю: Котлы выпускаются в разных вариантах коммутации ТЭНов: для трехфазной сети и для однофазной. При этом сами котлы и ТЭНы - одни и те же. Изменяются только провода их коммутирующие. Это хорошо видно на схеме поста №12. При трехфазной коммутации по два ТЭНа на фазу дают мощность в 2 кВт, что соответствует току примерно 10 А по каждой фазе при линейном напряжении 220 вольт. Хватает провода в 1,5 квадрата каждый и трехфазного автомата на 10 А. В однофазном включении все 6 ТЭНов не сразу объединены в одну, а сначала в две группы по 3 ТЭНа, а потом уже в одну. При этом расчетный ток будет 27 А и нужен провод в 6 квадратов и автомат на 30 А. Есть еще промежуточный вариант включения - на две фазы трехфазной сети - то ток составит 16 А нужен провод 2,5 квадрата и автомат на 16 А. Такой вариант может применяться для симметрирования сети в случае мощного однофазного потребителя - к примеру однофазной варочной поверхности. При этом котел вешается на две другие фазы, что снижает суммарный перекос по фазам. Все эти варианты обеспечивает один и тот же котел - только по разному распаянный проводами. Такая гибкость применения похоже и ввела Вас в сомнение. Теперь понятно?

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

28.07.2013 в 04:42:22

Vladimir_Vas написал : Нет, не так. И Инструкция тоже правильная. Объясняю:... ...Теперь понятно?

Спасибо Владимир! Я пока так и не решился подключать, у меня есть ещё вопросы, можно к вам в личку?

0
Захар123
Захар123
Новичок

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 1

17.04.2015 в 17:17:35

Здравствуйте подскажите пожалуйста кто ремонтирует в Москве не дорого котел protherm skat 6kw спасибо.

0
Bryus
Bryus
Новичок

Регистрация: 17.04.2015

Москва

Сообщений: 36

17.04.2015 в 22:48:31

Я конечно рискую сказать элементарную вещь, но чем не угодил официальный сервис?

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

17.12.2015 в 05:46:02

Уважаемые специалисты, у меня опять возникли вопросы по этому котлу. Преамбула: первую зиму мы были очень удовлетворены этим котлом - он стабильно обогревал нас в любую погоду. И вот уже третья зима, и радость постепенно сменяется обидой. Дело в том, что к этому времени в нашей улице (на нашей ТП) значительно добавилось число желающих обогреваться электричеством, и по большей части - нелегально. И это при том, что на участке от ТП на трёх фазах только я, а остальные однофазные потребители. В итоге с напряжением у меня такая ситуация: 150, 180 и 240 вольт (естественно - это один из замеров). Котёл при этом ни разу аварийно не остановился. Вопросы:

  1. Ситуация: носитель приостыл и котёл с 3кВт переключается на 4Квт. Как автоматика котла производит перекомутацию тенов при изменении мощности? По определённому алгоритму, или случайным образом? Я это к чему! Возможно ли заранее скомутировать цепи к релюшкам включения так, чтобы, например, на 2-х кВт всегда было повышенное напряжение, а самую низкую фазу подключать только когда требуетя 6 кВт. Такое возможно? Я уже при открытой передней панели прбовал запомнить включенные реле (они светятся диодом) на разных мощностях, и пересоединял ввод, но... в следующий раз при той же мощности включались уже другие реле (тены)
  2. Наверное вопрос глупый, но всё же. Если тены работают на пониженном напряжении, то ведь они и греются меньше! Т.е. для нагрева теплоносителя до заданных 55 градусов автоматика подключает дополнительные тены! Выходит, мой котёл при этом потребляет павышенную мощность? Если это так, то я плачу лишние деньги!
  3. Поможет ли в моей ситуации 3-х фазный стабилизатор? Стоит ли об этом думать и тратиться довольно прилично?
0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

18.12.2015 в 07:16:46

Николай_65Р, Люди-и, пож-ста, кто-нибудь!

0
Artemiy
Artemiy
Новичок

Регистрация: 29.10.2013

Москва

Сообщений: 4

19.11.2016 в 11:23:54

Здравствуйте. Чтобы не начинать новой темы, может поможете советом? Есть проблема с электрокотлом Скат-9. Купили немного б/ушный котел. У прежнего хозяина работал исправно. Повесили, подключили. Но он не греет. Давление показывает 1,6 бар. Насосом нагоняли туда антифриз, включили, начали ждать. Тены не нагреваются, котел остается холодным, температура на индикаторе не поднимается. Мерил напряжение на реле, которые к тенам идут - сначала после включения ток есть, потом где есть, где нет. То-ли они так плавно включаются и это норма, то-ли неисправны - не знаю. При этом всем его внутренний насос греется. На колодке все клемы проверил, соединение хорошее. Подключали к электрике местные рабочие из солнечных стран. Может что они не так подключили. Фото прикладываю. Куда копать, может кто подскажет?

PS: Еще один немаловажный факт, у предыдущего хозяина котел работал с GSM модулем управления, который он при продаже снял. Может там надо перемычку какую вернуть на место, или еще что, чтобы он завелся?..

0
Женя Иванов
Женя Иванов
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Александров

Сообщений: 15

19.11.2016 в 23:40:49

Artemiy, перемычки нет. Надо поставить перемычку на те контакты, куда был подключен модуль GSM. C левой стороны большая зелёная колодка, верхние два первых контакта, помоему, если память не изменяет, но лучше глянуть в схему. Те контакты, куда подключается внешний регулятор температуры если его нет, должны быть замкнуты.