Alexiy написал : а, такую даже в земле можно прокладывать
Дак, вот я собственно, ее и хотел в канал во внутренней стене проложить.
05.04.2013 в 14:50:55
Alexiy написал : а, такую даже в земле можно прокладывать
Дак, вот я собственно, ее и хотел в канал во внутренней стене проложить.
05.04.2013 в 14:52:10
Oleg_Zh
Не надо.
Следование моим советам вредит кошельку
05.04.2013 в 14:53:41
Oleg_Zh написал : Дак, вот я собственно, ее и хотел в канал во внутренней стене проложить.
Что произойдет со стеной если эта железка разогреется до 600*С (станет малиновой)?
05.04.2013 в 14:57:46
ПPOPAБ написал : Что произойдет со стеной если эта железка разогреется до 600*С (станет малиновой)?
смотря из чего стена. Либо загорится, либо треснет
05.04.2013 в 18:35:44
С нагревом токоотвода можно бороться увеличением его сечения. А. Сова в своем приводит таблицу зависимости нагрева токоотвода от его сечения и расчетного толка молнии. При сечении 100мм2 по стали и токе молнии 200кА прирост температуры составит лишь 37 градусов.
Но еще одна проблема - ЭМИ, способный пожечь электронику неподалеку от токоотвода "по эфиру". Лучший способ прокладки токоотводов (спусков) - несколько штук равномерно по периметру здания, тогда поле от них внутри здания в той или иной мере компенсируется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.