РЕ и грозозащита Господа, а допустимо ли соединение провода РЕ в доме с заземлением грозозащиты или это должны быть два независимых контура?
11.01.2013 в 14:02:22
РЕ и грозозащита Господа, а допустимо ли соединение провода РЕ в доме с заземлением грозозащиты или это должны быть два независимых контура?
11.01.2013 в 14:13:10
не только допустимо, но и необходимо ПУЭ п. 1.7.55. вообще смотрите рис. 1.7.7. - там всё наглядно.
11.01.2013 в 20:13:04
Oleg_Zh написал : Спасибо, извините за назойливлсть, а нельзя ли Сообщение от Alexiy
ПУЭ п. 1.7.55. вообще смотрите рис. 1.7.7. - там всё наглядно. это закинуть сюда?
:
14.01.2013 в 13:19:40
Спасибо, за документальный ответ.
05.04.2013 в 13:54:58
Вопрос в продолжение темы. Обычно, шина от молниеотвода до заземления прокладывается по внешней стенке. А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?
05.04.2013 в 14:08:43
Oleg_Zh написал : А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?
теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов... Если стена деревянная - не загорится? Если каменная - не потрескается? Если рядом стальная арматура, то она от наведённого тока тоже раскалится... Оно вам надо?
05.04.2013 в 14:14:36
Alexiy написал : теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов... Если стена деревянная - не загорится? Если каменная - не потрескается? Если рядом стальная арматура, то она от наведённого тока тоже раскалится... Оно вам надо?
Если сечение защитного проводника выбрано правильно, он не раскалится до опасной температуры. Да и арматура от наведённого тока не успеет заметно нагреться. Снаружи его прокладывают в основном для защиты от высокого напряжения за счёт падения напряжения на нём
05.04.2013 в 14:16:16
Oleg_Zh написал : А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?
Нет. Настойчиво рекомендую воздушный зазор между опуском грозозащиты и стеной.
Alexiy написал : теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов...
Вполне себе,- до 600*С допускается.
05.04.2013 в 14:24:52
Сечение шины 5*30 мм, сталь - подойдет?
05.04.2013 в 14:38:04
Oleg_Zh написал : Сечение шины 5*30 мм, сталь - подойдет?
Да, такую даже в земле можно прокладывать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу