РЕ и грозозащита Господа, а допустимо ли соединение провода РЕ в доме с заземлением грозозащиты или это должны быть два независимых контура?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.01.2013 в 14:13:10

не только допустимо, но и необходимо ПУЭ п. 1.7.55. вообще смотрите рис. 1.7.7. - там всё наглядно.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

11.01.2013 в 18:01:02

Alexiy написал : Alexiy

Спасибо, извините за назойливлсть, а нельзя ли

Alexiy написал : ПУЭ п. 1.7.55. вообще смотрите рис. 1.7.7. - там всё наглядно.

это закинуть сюда?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

11.01.2013 в 20:13:04

Oleg_Zh написал : Спасибо, извините за назойливлсть, а нельзя ли Сообщение от Alexiy
ПУЭ п. 1.7.55. вообще смотрите рис. 1.7.7. - там всё наглядно. это закинуть сюда?

:

0
Вложение
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

14.01.2013 в 13:19:40

Спасибо, за документальный ответ.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

05.04.2013 в 13:54:58

Вопрос в продолжение темы. Обычно, шина от молниеотвода до заземления прокладывается по внешней стенке. А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.04.2013 в 14:08:43

Oleg_Zh написал : А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?

теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов... Если стена деревянная - не загорится? Если каменная - не потрескается? Если рядом стальная арматура, то она от наведённого тока тоже раскалится... Оно вам надо?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.04.2013 в 14:14:36

Alexiy написал : теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов... Если стена деревянная - не загорится? Если каменная - не потрескается? Если рядом стальная арматура, то она от наведённого тока тоже раскалится... Оно вам надо?

Если сечение защитного проводника выбрано правильно, он не раскалится до опасной температуры. Да и арматура от наведённого тока не успеет заметно нагреться. Снаружи его прокладывают в основном для защиты от высокого напряжения за счёт падения напряжения на нём

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.04.2013 в 14:16:16

Oleg_Zh написал : А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?

Нет. Настойчиво рекомендую воздушный зазор между опуском грозозащиты и стеной.

Alexiy написал : теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов...

Вполне себе,- до 600*С допускается.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

05.04.2013 в 14:24:52

Сечение шины 5*30 мм, сталь - подойдет?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.04.2013 в 14:38:04

Oleg_Zh написал : Сечение шины 5*30 мм, сталь - подойдет?

Да, такую даже в земле можно прокладывать

0