Oleg_Zh написал :
Спасибо, извините за назойливлсть, а нельзя ли
Сообщение от Alexiy
ПУЭ п. 1.7.55.
вообще смотрите рис. 1.7.7. - там всё наглядно.
это закинуть сюда?
Вопрос в продолжение темы.
Обычно, шина от молниеотвода до заземления прокладывается по внешней стенке.
А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?
Oleg_Zh написал :
А допустимо ли такую шину пропустить во внутренней стене (у меня там есть свободный канал)?
теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов... Если стена деревянная - не загорится? Если каменная - не потрескается? Если рядом стальная арматура, то она от наведённого тока тоже раскалится... Оно вам надо?
Alexiy написал :
теперь представьте, что при прямом ударе молнии (ПУМ) ваш молниеотвод раскалится до нескольких сотен градусов... Если стена деревянная - не загорится? Если каменная - не потрескается? Если рядом стальная арматура, то она от наведённого тока тоже раскалится... Оно вам надо?
Если сечение защитного проводника выбрано правильно, он не раскалится до опасной температуры. Да и арматура от наведённого тока не успеет заметно нагреться. Снаружи его прокладывают в основном для защиты от высокого напряжения за счёт падения напряжения на нём
С нагревом токоотвода можно бороться увеличением его сечения. А. Сова в своем приводит таблицу зависимости нагрева токоотвода от его сечения и расчетного толка молнии. При сечении 100мм2 по стали и токе молнии 200кА прирост температуры составит лишь 37 градусов.
Но еще одна проблема - ЭМИ, способный пожечь электронику неподалеку от токоотвода "по эфиру". Лучший способ прокладки токоотводов (спусков) - несколько штук равномерно по периметру здания, тогда поле от них внутри здания в той или иной мере компенсируется.