11.01.2013 в 22:58:46
Я думал с лева на право идут. =))
Вот фотка крупнее видно дифф EKF АД-32 C50 100мА. только я такой в интернете че-то не нашел, есть такой только на 30 мА...
11.01.2013 в 23:00:23
да, действительно, есть такие. Согласен с постом DED@ПВО,
DED@ПВО написал : Значит так: перед счетчиком дифф на 50А 100-300ма, после счетчика выключатель нагрузки ВН63А, но установите его в квартирном щитке. В этажном только дифф и счетчик. После ВН поставьте УЗМ.
11.01.2013 в 23:23:35
iven4eg написал : Я думал с лева на право идут. =))
А что бы в этом разобраться надо фото со снятой фальшпанелью.
11.01.2013 в 23:57:14
Вот переделал вроде по замечаниям. Этажный щиток не трогаю, что там есть пускай будет, потом когда со своей квартирой разберусь буду думать, что там поменять.
Сделал 2 вариант:
1 вариант исправлены недочеты -
Оставил на для ванной УЗО с 30 мА из-за стиралки и возможно фена.
2 вариант экономичнее - корректен ли такой?
12.01.2013 в 00:15:09
iven4eg написал : 1 вариант исправлены недочеты -
Второй вариант будем считать шуткой! На свет АВ С10А замените на АВ В6А., или у вас будет иллюминация всей квартиры? Все остальное по первому варианту в норме.
12.01.2013 в 00:25:41
А что по второму такого ужасного?))) У многих же стоит одно УЗО на входе. Сделать такой щиток на первое время, а потом после всего ремонта пересобрать его и поставить все по первому варианту. Про 6А спасибо учту. Еще вопрос, но уже по монтажу, кондиционер и теплый пол будет ставиться много позже, как для них тогда выводы лучше оставить?
12.01.2013 в 00:32:08
iven4eg написал : А что по второму такого ужасного?)))
Все под УЗО на 100 мА - это нонсенс!. Такое УЗО не защищает человека от поражения током!!!! Вот если 30 мА, тогда другое дело, но , может достаточно часто вышибать!
12.01.2013 в 00:39:47
iven4eg написал : Еще вопрос, но уже по монтажу, кондиционер и теплый пол будет ставиться много позже, как для них тогда выводы лучше оставить?
Кондиционер будет подключаться через розетку? Если да, то поставить розеточную коробку и подвести к ней кабель и поставить розетку. Теплый пол обычно подключается через регулятор, который устанавливается в розеточную коробку, поэтому тяните кабель к месту установки регулятора и расключите, а теплый пол подсоедините к нему потом.
12.01.2013 в 00:39:55
DED@ПВО написал : Все под УЗО на 100 мА - это нонсенс!. Такое УЗО не защищает человека от поражения током!!!!
Это УЗО ставится в этажном щите и не отвечает за жизнь человека - считается "противопожарным". По требованию пожарных, кстати, считается обязательным.
12.01.2013 в 00:44:19
avmal написал : Это УЗО ставится в этажном щите и не отвечает за жизнь человека - считается "противопожарным". По требованию пожарных, кстати, считается обязательным.
Правильно, но он всобачил его в квартирный щиток, не смотря на то что на вводе уже есть дифф на 100мА!
12.01.2013 в 11:34:36
DED@ПВО написал : Кондиционер будет подключаться через розетку? Если да, то поставить розеточную коробку и подвести к ней кабель и поставить розетку. Теплый пол обычно подключается через регулятор, который устанавливается в розеточную коробку, поэтому тяните кабель к месту установки регулятора и расключите, а теплый пол подсоедините к нему потом.
Ну да, потом понял, что их через розетку и регулятор подключать.
Да второй вариант тогда точно отпадает. )
12.01.2013 в 12:12:44
В этажном щите,можно дифф. на 100мА,заменить на 300мА,на в/поверхность при стац.подключении дифф.не нужен,достаточно АВ.
12.01.2013 в 18:30:02
Согласен с первым вариантом. Только одно уточнение. УЗО под которыми по два автомата на 16 А можно взять на 40 А.
12.01.2013 в 18:33:45
Shturman1 написал : Только одно уточнение. УЗО под которыми по два автомата на 16 А можно взять на 40 А.
А это зема без разницы, разве что по цене, и то немного.
12.01.2013 в 18:37:01
Чем кстати определяется выбор номинального тока для УЗО? Суммарным максимальным током по двум отходящим линиям, тогда почему не взять на 32А?