iven4eg написал : получается перед счетчиком стоит выключатель нагрузки номиналом в 63А, у счетчика максимальный ток 60А, за ним стоит дифф с номинальным током 50А. Возможно ли заменить этот дифф на 63 А, и в квартирном щитке, тоже отстраиваться от этой величины?

Значит так: перед счетчиком дифф на 50А 100-300ма, после счетчика выключатель нагрузки ВН63А, но установите его в квартирном щитке. В этажном только дифф и счетчик. После ВН поставьте УЗМ.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

11.01.2013 в 22:44:51

iven4eg написал : Возможно ли заменить этот дифф на 63 А, и в квартирном щитке, тоже отстраиваться от этой величины?

Диф на 30 мА на всю нагрузку квартиры не самое хорошее решение, я бы даже сказал очень плохое решение. Я бы заменил диф на простой автомат, но без увеличения номинала, то есть на 50 А. А если диф этот оставлять, тогда смысла ставить УЗО в квартирном щитке как бы и нет, поскольку диф стоит на всю квартиру и обеспечивает дифзащиту сразу всего оборудования

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

11.01.2013 в 22:46:14

DED@ПВО написал : перед счетчиком дифф на 50А 100-300ма

а такие дифы бывают? Я только УЗО такие видел

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 22:51:35

Shturman1 написал : а такие дифы бывают? Я только УЗО такие видел

Смотри фото от ТС пост№ 9, там стоит, вроде бы.

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

11.01.2013 в 22:58:46

Я думал с лева на право идут. =))
Вот фотка крупнее видно дифф EKF АД-32 C50 100мА. только я такой в интернете че-то не нашел, есть такой только на 30 мА...

0
Вложение
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

11.01.2013 в 23:00:23

да, действительно, есть такие. Согласен с постом DED@ПВО,

DED@ПВО написал : Значит так: перед счетчиком дифф на 50А 100-300ма, после счетчика выключатель нагрузки ВН63А, но установите его в квартирном щитке. В этажном только дифф и счетчик. После ВН поставьте УЗМ.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 23:23:35

iven4eg написал : Я думал с лева на право идут. =))

А что бы в этом разобраться надо фото со снятой фальшпанелью.

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

11.01.2013 в 23:57:14

Вот переделал вроде по замечаниям. Этажный щиток не трогаю, что там есть пускай будет, потом когда со своей квартирой разберусь буду думать, что там поменять. Сделал 2 вариант: 1 вариант исправлены недочеты -
Оставил на для ванной УЗО с 30 мА из-за стиралки и возможно фена. 2 вариант экономичнее - корректен ли такой?

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 00:15:09

iven4eg написал : 1 вариант исправлены недочеты -

Второй вариант будем считать шуткой! На свет АВ С10А замените на АВ В6А., или у вас будет иллюминация всей квартиры? Все остальное по первому варианту в норме.

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

12.01.2013 в 00:25:41

А что по второму такого ужасного?))) У многих же стоит одно УЗО на входе. Сделать такой щиток на первое время, а потом после всего ремонта пересобрать его и поставить все по первому варианту. Про 6А спасибо учту. Еще вопрос, но уже по монтажу, кондиционер и теплый пол будет ставиться много позже, как для них тогда выводы лучше оставить?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 00:32:08

iven4eg написал : А что по второму такого ужасного?)))

Все под УЗО на 100 мА - это нонсенс!. Такое УЗО не защищает человека от поражения током!!!! Вот если 30 мА, тогда другое дело, но , может достаточно часто вышибать!