Михаил М написал : еще по сечению провода - 0.75 нельзя на лампу на потолке вести? вроде по мощности и это с запасом, там же всего одна лампа маломощная.

Изоляция не рассчитана на 230 вольт!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.01.2013 в 21:52:05

Михаил М написал : 0.75 нельзя?

Нельзя. И дело не в электрической прочности изоляции. ПУЭ не разрешают стационарную проводку в жилых помещениях с сечением менее 1.5кв по меди.

Михаил М написал : еще такой провод делают, там провод многожильный. это для чего такие

Это шнуры (ПВС, ШВВП). Предназначены для подключения к питающей сети переносных электроприемников (настольные лампы, пылесосы, стиралки и т. д.). Для стационарной проводки не пригодны.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.01.2013 в 21:54:49

НЕМЕЦ написал : ПУЭ не разрешают стационарную проводку в жилых помещениях с сечением менее 1.5кв по меди.

Кроме гибких ответвлений к светильникам, где допускается 0,75 мм2.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.01.2013 в 22:01:18

Вы имеете ввиду ответвления при подключении? Но это, ИМХО, уже часть светильника, а не стационарная проводка. И она имеет ограниченную длину, достаточно малую. То же можно сказать и про настольные лампы, АВ на линии 16А, а шнур к лампе - 0.5, не более.

0
Аватар пользователя
Михаил М

Местный

Регистрация: 18.10.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 25

17.01.2013 в 00:00:41

НЕМЕЦ написал : Нельзя. И дело не в электрической прочности изоляции. ПУЭ не разрешают стационарную проводку в жилых помещениях с сечением менее 1.5кв по меди.

это, небось, медное лобби протащило. чтобы больше меди продать.уговорили, возьму толстенькие. а по кой тогда 0.75 выпускают, если их нельзя ставить? теплый пол, кстати, гибкий провод имеет, а нагрузка там почти два кВт. нарушение?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2013 в 01:13:30

пяпа написал : На телефонные линии ее ставили и на радиоточки.

На телефонные линии всегда тянули ТРП или ТРВ ( много реже ) 2х0,4 или 2х0,5, но на радиоточки никогда - всегда ПТПЖ 2х1,2 со стальной оцинкованной жилой.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.01.2013 в 01:35:40

Михаил М написал : а по кой тогда 0.75 выпускают, если их нельзя ставить?

  • так для переносных электроприемников и выпускают. Вас же никто не заставит пылесос ВВГ 3х1,5 подключать.
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2013 в 02:53:59

Михаил М, "толстенькие" жилы, кроме большей прочности, при длинах линий, характерных для квартирной электропроводки, также обеспечивают нормальное напряжение на нагрузке (малые потери в проводах) и большое значение тока короткого замыкания, необходимое для уверенного срабатывания автоматов.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

17.01.2013 в 06:49:41

andrewkhv написал : Михаил М, "толстенькие" жилы, кроме большей прочности, при длинах линий, характерных для квартирной электропроводки, также обеспечивают нормальное напряжение на нагрузке (малые потери в проводах) и большое значение тока короткого замыкания, необходимое для уверенного срабатывания автоматов.

Сомневаюсь, что вас он понял.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.01.2013 в 07:38:40

Перец написал : Сомневаюсь, что вас он понял.

Ну, это, как его... -Малое сопротивление петли фаза- ноль. :p ;)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.01.2013 в 08:54:56

Перец написал : Сомневаюсь, что вас он понял.

Попробую по-колхозному: протянув линию "лапшой" 0.5квадрата, при включении нагрузки будет заметная просадка напряжения (лампочка тусклая). а если устроить кз, то из-за сопротивления проводов ток будет небольшим, отсечка в автомате не сработает, а тепловой расцепитель будет некоторое время прогреваться. За это время провод тупо сгорит. А если такой провод где-то торчит, запнувшись за него или неудачно махнув шваброй, его легко порвать и получить при этом еще и удар током. Вот и все.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.01.2013 в 10:54:07

DED@ПВО написал : Этот раздел распространяется на подъездные групповые линии, а раздел 6 на осветительные линии квартир в том числе.

Эк Вас носит то... То у Вас ПУЭ на розетки не разрешают кабель меньше 2,5 класть, то на светильники 0,75 можно...

7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования. Далее по тексту, если нет уточнения, под словом "здания" понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава. Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятии (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т.п.). ... 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников. ... 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм[SUP]2[/SUP] и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм[SUP]2[/SUP]. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты 1Р44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Где Вы здесь увидели, что на линии квартир не распространяется. Наверное половина пунктов седьмого раздела однозначно относится исключительно квартирным линиям (для жилых домов)...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.01.2013 в 11:58:34

SVKan написал : Эк Вас носит то... То у Вас ПУЭ на розетки не разрешают кабель меньше 2,5 класть, то на светильники 0,75 можно...

Где Вы здесь увидели, что на линии квартир не распространяется. Наверное половина пунктов седьмого раздела однозначно относится исключительно квартирным линиям (для жилых домов)...

Да бесполезно! Уже ссылался конкретно на эти пункты - не помогает (Вашему собеседнику).

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

18.01.2013 в 02:19:57

Михаил М, экзотики хотите? ;););)

0
Вложение
Аватар пользователя
VladimirAd

Местный

Регистрация: 25.04.2006

Москва

Сообщений: 142

18.01.2013 в 06:12:44

Ух ты! какие проводочки.