13.01.2013 в 17:57:08
DED@ПВО написал : Ну судя по количеству УЗО все остальное просто мелочи!
26 отходящих из щита кабеля - это не мелочи. Их ведь надо будет как-то до цели протащить. Это-же обычная трёшка...
13.01.2013 в 18:00:13
ksiman написал : 26 отходящих из щита кабеля - это не мелочи. Их ведь надо будет как-то до цели протащить
Я думаю тащить будет не ТС, а потому ему подкорректируют! Ну мы же не можем заставить делать как мы хотим, мы можем только предложить!
13.01.2013 в 18:01:55
DED@ПВО написал : Я думаю тащить будет не ТС, а потому ему подкорректируют! Ну мы же не можем заставить делать как мы хотим, мы можем только предложить!
Да, я тоже думаю, что кабелей в окончательном варианте поубавиться:)
13.01.2013 в 18:08:28
Drak написал : Какие еще есть недопустимые моменты?
13.01.2013 в 18:16:42
cwdlcs написал :
- Накопительный нагреватель 6кВт, а кабель к нему 3х2.5? Минимум 3х4, а лучше 3х6. Или выбирать нагреватели меньшей мощности
Уважаемый! Вы смотрите старую схему! Новая в посте #42.
13.01.2013 в 18:19:02
DED@ПВО написал : Я думаю тащить будет не ТС, а потому ему подкорректируют! Ну мы же не можем заставить делать как мы хотим, мы можем только предложить!
Буду рад любым предложениям!-)
13.01.2013 в 18:19:07
DED@ПВО написал : Уважаемый! Вы смотрите старую схему! Новая в посте #42.
Мда,точно :)
13.01.2013 в 18:20:10
2 кабеля одного сечения под один АВ очень даже можно:)
13.01.2013 в 18:24:57
ksiman написал : Схема получилась неоднозначная...
- зачем в санузле 3 независимые розетки :cool: Лучше-б на кухню розеток добавили
- зачем столько групп на освещение? Кабель халявный?
Так ведь два санузла в разных углах квартиры. Как вариант объеденить розетку в санузле1 со стиральной машинкой. Разумно? А на кухню итак много автоматов стоит: -Розетки кухня, вытежка на кухне, подсветка стенки -Посудомоечная машина -Духовой шкаф -Варочная панель Может не стоить увеличивать?
13.01.2013 в 18:34:51
Если 2 санузла, тогда действительно 2 группы и 2 автомата На кухне розеток много не бывает, вдруг захочется дополнительно подключить:
13.01.2013 в 18:51:27
ksiman написал : Если 2 санузла, тогда действительно 2 группы и 2 автомата На кухне розеток много не бывает, вдруг захочется дополнительно подключить:
- чайник / термопот
- микроволновку
- пароварку / мультиварку
- телевизор / радио / CD
- комбайн / блендер
- тостер
- и т.п
Так и будет. Как всегда на кухне будет кучу потребителей. Вот новая схема:
13.01.2013 в 18:55:12
А вот лоджию как раз таки надо под УЗО. И еще, ИМХО, холодильник и домофон нужно бы разделить. На холодильник поставить отдельный дифф, а домофон повесить на отдельный автомат С6 и предусмотреть розетку для какого-нибудь wi-fi роутера и т.п.
13.01.2013 в 19:01:13
Лоджию однозначно под УЗО, тем более розетка, тёплый пол...
13.01.2013 в 19:07:58
Понял, понял. Под отдельное УЗО лоджию лучше подключить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.