kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

17.07.2013 в 20:50:10

iv.iv написал : kent_100, http://www.sistem.gazbryansk.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=128&limit=9&limitstart=9

И что? Подобная инструкция на BAXI есть и у меня. Там не сказано как проводить трубу под навесом и ставить ли при этом конденсатоотводчик.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

17.07.2013 в 22:04:55

kent_100, нет

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

18.07.2013 в 10:27:10

AlexMax написал : kent_100, нет

Так что, если под навес с уклоном от котла, а потом вертикально вверх через крышу навеса (вариант D по рисунку), и не надо ставить конденсатоотводчик?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.07.2013 в 17:00:05

kent_100, Если бы ты решил сотворить такое в нашей местности,точно скажу конденсат был бы! и такие сосульки висели что не горюй.Пробуй свой вариант ДЕ.Там в схеме такое вроде присутствует. Накрайняк просверлишь дыровку в отводе для слива конденсата.

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

20.07.2013 в 09:50:34

касимов написал : Накрайняк просверлишь дыровку в отводе для слива конденсата.

Самый простой вариант. И, наверняка - будет работать! Почти определился.Спасибо за советы. Ещё не начал делать, а мысли уже о будущем. Вот висит котёл на стене. Разводка СО сделана по стене влево, по комнатам. Справа, через стену, другое помещение. Как можно от этого же котла провести отопление в это помещение справа (см. рисунок). Как соединить трубы, чтобы не нарушить циркуляцию теплоносителя в СО?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.07.2013 в 21:35:44

kent_100 написал : Как соединить трубы,

Подачу к подаче,обратку к обратке.

kent_100 написал : другое помещение.

Ужо про первую разводку позабыли,хоть намекни! И по второму контуру рассекреть информацию.

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

20.07.2013 в 22:12:19

касимов написал : И по второму контуру рассекреть информацию.

Это на будущее. Через стенку справа - гараж, мастерская.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.07.2013 в 22:18:55

kent_100, В другом учебнике ответил.

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

17.08.2013 в 10:24:16

мвс написал : 1.Воздухоотводчик не обязательно поднимать выше котла.Лучше разместить на конечных точках системы желательно на трубе большого диаметра. 2.Обязательно установить кран подпитки системы.(не через котел)-пригодится. 3.На обратке перед котлом установить фильтр-грязевик между двумя кранами.Первые два месяца грязи будет много.

В каком месте врезать кран подпитки (помимо котлового), на подачу, или в обратку перед ФГО?

0
kent_100
kent_100
Новичок

Регистрация: 11.01.2013

Краснодар

Сообщений: 46

26.08.2013 в 17:15:33

Очень жаль, что тема уже никому не интересна... У меня сейчас разгар монтажа... Консультации сейчас - в самый раз.:)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.08.2013 в 17:46:35

kent_100 написал : Очень жаль, что тема уже никому не интересна... У меня сейчас разгар монтажа... Консультации сейчас - в самый раз.

Иииии.....где вопросы?:)

kent_100 написал : В каком месте врезать кран подпитки (помимо котлового), на подачу, или в обратку перед ФГО?

Без разницы,главное с ГВС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.