15.01.2013 в 23:04:01
Quazi, извините, но у Вас компот в голове! Вы так формулируете свои сообщения, что понять их однозначно невозможно. К электрике Вы имеете самое отдаленное (мягко сказано) отношение и если Вам хоть немного дорога Ваша жизнь и жизнь Ваших близких - не лезьте к электичеству, раздавите жабу и позовите профи.
15.01.2013 в 23:06:43
НЕМЕЦ написал : Quazi, извините, но у Вас компот в голове! Вы так формулируете свои сообщения, что понять их однозначно невозможно. К электрике Вы имеете самое отдаленное (мягко сказано) отношение и если Вам хоть немного дорога Ваша жизнь и жизнь Ваших близких - не лезьте к электичеству, раздавите жабу и позовите профи.
Хорошо, компот, так компот, извините.
15.01.2013 в 23:20:27
Quazi написал : Хорошо, компот, так компот, извините.
Вы не обижайтесь, просто сначала почитайте форум, привыкните к терминологии а потом я думаю Вы уже достаточно точно сформируете свою проблему на доступном всем электросленге.
16.01.2013 в 09:16:46
Quazi, прошу извинить, был не сдержан. Давайте попробуем сформулировать еще раз. Исходя из рисунка в посте 9 и информации в первом посте я так понимаю, что прокладывать дополнительные линии Вы не будете. Тогда можно сделать так:
Quazi написал :
- холодильник
- вытяжка, 300 Вт.
- дополнительное освещение рабочей поверхности кухни
- дополнительную пару розеток на каркасе навесного шкафа.
Все это можно повесить на линию
Quazi написал : б) Розетка на стене, ВВгнг-п 2,5 мм2, от нее розетка для холодильника, от нее блок розеток на "фартуке", от него провод ВВгнг-п 1,5 мм2. Автомат С20.
Только у Вас там кусок полторашки, автомат выбирается по слабому звену, поэтому С10, если полторашку замените на 2.5кв, то - С16. Как-то так...
16.01.2013 в 17:19:46
DED@ПВО, НЕМЕЦ, спасибо за ответы!
По пункту №1 решил: удлинять линию 3*6, в существующей точке ставить
"В боксе - АВ 16А на питание духовки, питание варочной панели - мимо автомата, так как вся линия будет находиться под защитой автомата в квартирном щитке" - вот тут не понял, такая схема подразумевает параллельное подключение провода 3*2,5 к 3*6, а как оно должно быть выполнено? Я уж думал устанавливать в боксе двухполюсной АВ 32А а с его выхода устанавливать параллельно АВ 16А. Опять ошибаюсь?
16.01.2013 в 17:40:10
Quazi написал : Я уж думал устанавливать в боксе двухполюсной АВ 32А а с его выхода устанавливать параллельно АВ 16А. Опять ошибаюсь?
Нет, ошибаетесь: 32А + 16А .Устанавливаются параллельно, то есть кабель заводится в АВ32А и АВ16А одновременно(перемычками). Автоматы ставить 2р. Удлинить кабель и вывести его в удобное для Вас место( но только не под нижними шкафами, а в месте со свободным доступом) будет правильно. Бокс подходящий, как раз на два 2р автомата. Распайку можно и такую.
16.01.2013 в 18:29:52
DED@ПВО, черт, "смотрю в книгу - вижу фигу"! Спасибо. Тут у меня два вопроса: 1 - перемычка делается проводом 3*2,5? Два провода разного сечения нормально зафиксируются в клемме автомата? 2 - о способе соединения отрезков 3*6 в распаечной коробке. Посмотрел тему "Соединения проводов", пришел к выводу, что соединение опрессовкой в гильзе специальными клещами достаточно надежный и доступный вариант. Или, все-таки, лучше пайка?
16.01.2013 в 18:40:31
Quazi написал : Тут у меня два вопроса: 1 - перемычка делается проводом 3*2,5? Два провода разного сечения нормально зафиксируются в клемме автомата? 2 - о способе соединения отрезков 3*6 в распаечной коробке. Посмотрел тему "Соединения проводов", пришел к выводу, что соединение опрессовкой в гильзе специальными клещами достаточно надежный и доступный вариант. Или, все-таки, лучше пайка?
16.01.2013 в 20:06:06
Quazi написал : решил: удлинять линию 3*6, в существующей точке ставить коробку, в ней электрик соединит удлинение. От нее тянуть в мини-бокс.
Зачем такая высокая коробка? Там всего шесть концов надо соединить, три соединения; возьмите коробку высотой 2.5-3 см. Соединять будете не Вы? Проконтролируйте электрика, как бы скрутку не сотворил. Пайка, сварка, опрессовка - вот допустимые способы.
Quazi написал : мини-бокс.
Не надо Вам минибокс на четыре модуля, достаточно двухмодульного.
DED@ПВО написал : Нет, ошибаетесь: 32А + 16А .Устанавливаются параллельно, то есть кабель заводится в АВ32А и АВ16А одновременно(перемычками).
Зачем АВ 32А в минибоксе, если линия будет под защитой такого же АВ? Шесть квадратов напрямую к варке, от этой линии отвод 2.5 кв через АВ С16 к духовке.
Quazi написал : такая схема подразумевает параллельное подключение провода 3*2,5 к 3*6, а как оно должно быть выполнено?
Да, через автомат С16. Линия 3х6 защищена автоматом 32А в квартирном щитке, автомат С16 защищает отвод 2.5кв.
DED@ПВО написал : Автоматы ставить 2р
Зачем?
Quazi написал : Или, все-таки, лучше пайка?
ИМХО, лучше пайка, но паять надо уметь, это не так-то просто; намазать припой на провода - не значит припаять :) Если нет 5-10-летнего навыка пайки, лучше опрессуйте. WAGO - фтопку, винтовые клеммники - туда же, Вы же не будете каждый год лазать в коробку и протягивать их? А пайка или опрессовка тем и хороши, что необслуживаемые, сделал хорошо и забыл.
16.01.2013 в 20:13:40
DED@ПВО, Вам отвечу отдельным постом.
DED@ПВО написал : Пайка не желательна, токи здесь будут больше чем в обычной розетке.
Что Вы имеете против пайки? При перегрузе скорее кабель загорится, чем с пайкой что-то случится. Kamikaze уже давно все рассказал, доказал и показал. Да, пайка - это не опрессовка, жамкнул клещами и готово; здесь надо смотреть, что у тебя под жалом паяльника происходит и понимать происходящее. И трудоемкость в разы больше по сравнению со сваркой или опрессовкой. Зато результат - "на века".
16.01.2013 в 20:15:54
В боксике нужно еще будет установить 2 шинки РЕ и Н,если будите устанавливать 1п.АВ. Сам делаю так.
DED@ПВО написал : 32А + 16А .Устанавливаются параллельно, то есть кабель заводится в АВ32А и АВ16А одновременно(перемычками). Автоматы ставить 2р
В этом варианте ставите только одну шинку РЕ.
16.01.2013 в 20:22:29
дружба, ну вот объясните мне, зачем в местном минибоксе ставить еще один автомат 32А, если линия в 6 квадратов защищена таким же автоматом в квартирном щитке?
16.01.2013 в 20:23:57
НЕМЕЦ написал : Что Вы имеете против пайки? При перегрузе скорее кабель загорится, чем с пайкой что-то случится. Kamikaze уже давно все рассказал, доказал и показал. Да, пайка - это не опрессовка, жамкнул клещами и готово; здесь надо смотреть, что у тебя под жалом паяльника происходит и понимать происходящее. И трудоемкость в разы больше по сравнению со сваркой или опрессовкой. Зато результат - "на века".
Ох уж Дойче, Дойче,юбер аллес! Паять надо даже очень уметь, именно по этому!
16.01.2013 в 20:25:22
[quote="НЕМЕЦ;3566684"]линия в 6 квадратов защищена таким же автоматом в квартирном щитке?[/quote/] Не таким, а 40А! Читать посты надо!
16.01.2013 в 20:27:50
НЕМЕЦ написал : зачем в местном минибоксе ставить еще один автомат 32А, если линия в 6 квадратов защищена таким же автоматом в квартирном щитке?
Обесточить всю квартиру, чтобы выключить плиту? Идея обалденная, но не всем близким понравится ...