Уважаемые форумчане!
Надумал сделать себе приточную вентиляцию в квартиру, все прочитал, сел за расчеты.
Схему для себя выбрал: улица -> EU-3 (ФВК-160) -> EU-7 (ФВК-160) -> VENT 160L -> глушитель ГТК 160-900 -> калорифер EOKO 160-2.4 -> глушитель ГТК 160-900 -> квартира
- симисторный регулятор сдвоенный МРТ220.14-16 + Sodonec 25
Мощность / диаметр брал с запасом чтобы шуму поменьше да понадежней. Производительность планировал 150-300 м3(сначала одна комната, потом - вторая). Так вот. При чтении документации на калорифер обратил внимание, что минимально допустимая скорость потока через калорифер 2 м/с, а у меня даже при 300м3 получается 1,05 м/с. Что делать? Переходить на D125, но даже там скорость при 300м3 - 1,86м/с. Или ставить переход 160->125 до калорифера, а после 125->160. И все равно не хватит. Гуру, помогите!