Работаю проектировщиком в частной фирме, больше занимаюсь архитектурой. Но вот поступил заказ от медучилища спроектировать вентиляцию для актового зала на 150 чел. А я в этом деле особо ничего не смыслю.
По расчетам получилось, что вентилятор должен давать давление 300 кПа. Актовый зал на 150 человек.
Вопрос такой: уважаемые специалисты, по вашему опыту, это мало или нормально?
Параметры системы: общая длина воздухопровода 27,65 м. 4 диффузора (отходят под прямым углом).4 плавных поворота.
Считал след. образом: 1) Определил нужный расход как число людей*нормативное кол-во воздуха на человека в таком помещениее 2) Проложил воздуховод сечением 500х500 (старый воздуховод был такого же сечения) 3) посчитал сопротивление воздуховода по гидравлическим формулам (сопротивления по длине + местные сопротивления) По сопротивлению системы принял давление вентилятора.
Если я делаю все категорически не верно, просьба дать ссылку на верную методику (url, название учебника, ... ) Спасибо!
25.01.2013 в 15:40:05
Нашарь VentCalc и будет тебе счастье ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.01.2013 в 15:53:57
Бориска66 Благодарю! сейчас попробую.