DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.01.2013 в 19:13:51

Галл написал : Это как? И при чем тут дома и глухозаземленная нейтраль?

Притом, что нейтраль заземляется повторно сколько угодно раз. А если N будет браться от ТП, то он будет неразрывным и чистым N, а не PEN!!! А заземляющий нуль может повторно заземляться сколько угодно, - это ему только на пользу!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2013 в 19:30:50

DED@ПВО написал : Притом, что нейтраль заземляется повторно сколько угодно раз. А если N будет браться от ТП, то он будет неразрывным и чистым N, а не PEN!!! А заземляющий нуль может повторно заземляться сколько угодно, - это ему только на пользу!

Вы мысль свою, всё-таки, можете толком пояснить? Говоря про "чистый N", вы говорите про существующую систему TN-S. Говоря про PEN, вы говорите про TN-C-S ... И та и другая системы живут и здравствуют. Чего вы ждёте от будущего энергетики - IT?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.01.2013 в 23:50:45

avmal написал : Чего вы ждёте от будущего энергетики - IT?

Индуктивного питания!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.01.2013 в 23:51:53

avmal написал : Говоря про "чистый N", вы говорите про существующую систему TN-S.

Что то мне не попадались КТП с TN-S ни разу?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2013 в 02:27:56

DED@ПВО написал : Что то мне не попадались КТП с TN-S ни разу?

А мне чаще только TN-S и попадается последнее время. Может в Москве жилищное строительство более объёмно идёт, чем в Светловодске? Что касается непосредственно КТП, так они все TN-S, а то , что от них сеть ведут TN-C-S, то это вопрос второй.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

30.01.2013 в 02:52:17

avmal написал : Что касается непосредственно КТП, так они все TN-S

разве?!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2013 в 04:53:43

ionchik написал : разве?!

Цепляешь на ГЗШ КТП два провода к потребителю - TN-S, цепляешь один - TN-C-S.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.01.2013 в 08:22:24

Одинаково не корректные утверждения:

DED@ПВО написал : Что то мне не попадались КТП с TN-S ни разу?

avmal написал : Что касается непосредственно КТП, так они все TN-S

КТП - часть низковольтной системы, а тип заземления системы можно определить лишь представляя себе тип заземления на источнике и на электроустановке здания в целом. корректно утверждать, что КТП с глухозаземлённой нейтралью на низкой стороне с одинаковым успехом могут быть источником в любой системе с заземлением типа TN или TT.

  1. TN-S - защитный проводник начинается непосредственно от ГЗШ КТП (PEN отсутствует. ГЗШ рассматривается как физическая точка, не имеющая протяжённости в плане протекания тока)
  2. TN-C - защитный проводник объединён с рабочим нулевым проводником от ГЗШ КТП (PEN присутствует во всей системе от КТП до конечного потребителя)
  3. TN-C-S - защитный проводник объединён с рабочим нулевым проводником от ГЗШ КТП (PEN присутствует системе от КТП до точки разделения на PE и N. В лучшем случае эта точка - ГЗШ здания. Допускается разделять PEN в распределительном щитке)
  4. TT - защитный проводник к ГЗШ КТП не присоединяется (PEN отсутствует в принципе).

При этом устройство заземления КТП во всех 4 случаях абсолютно идентично. Нейтраль на низкой стороне глухо заземлена.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2013 в 10:13:36

Alexiy написал : Одинаково не корректные утверждения

Что в моём пояснении не корректно?

avmal написал : Цепляешь на ГЗШ КТП два провода к потребителю - TN-S, цепляешь один - TN-C-S.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

30.01.2013 в 14:39:50

avmal написал : Цепляешь на ГЗШ КТП два провода к потребителю

а из подстанции тогда сколько приходит................у нас вроде 5 и приходит на ктп?!:confused:если что, подстанция в метрах 150, ктп метров 10-15 от дома!

Alexiy написал : Нейтраль на низкой стороне глухо заземлена.

так на ктп 4-ёх проводный кабель приходит?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.01.2013 в 15:40:41

avmal написал : Что в моём пояснении не корректно?

КТП не может быть TN-S или не TN-S. Определённый тип заземления может иметь только низковольтная система. Система состоит из 3 частей:

  1. источник
  2. линия передачи (если есть)
  3. электроустановка здания
0