avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2013 в 15:46:18

Alexiy написал : КТП не может быть NT-S или не TN-S. Определённый тип заземления может иметь только низковольтная система.

Что в моём ПОЯСНЕНИИ не корректно?

avmal написал : Цепляешь на ГЗШ КТП два провода к потребителю - TN-S, цепляешь один - TN-C-S.

ionchik написал : а из подстанции тогда сколько приходит................

Обычно три провода.

ionchik написал : так на ктп 4-ёх проводный кабель приходит?

На КТП приходит высокое.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.01.2013 в 15:47:27

ionchik написал : из подстанции тогда сколько приходит................у нас вроде 5 и приходит на ктп?!

и все в дом заходят или одна из жил - для наружного освещения?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.01.2013 в 15:52:16

avmal написал : Что в моём ПОЯСНЕНИИ не корректно?

см. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179266&p=3600074&viewfull=1#post3600074 - там всё должно быть понятно. Вывод о том, какой тип заземления имеет система можно сделать только проанализировав как соединены источник с электроустановкой. В то же время, одна и та же КТП может одновременно входить в состав систем TN-C, TN-C-S, TN-S, TT. То есть, несколько систем одновременно могут прекрасно сосуществовать рядом друг с другом и никак не мешать друг другу. Утверждать что

avmal написал : КТП, так они все TN-S

всё равно, что утверждать, что все автомобильные аккумуляторы - для Жигулей

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.01.2013 в 16:12:00

Alexiy написал : Одинаково не корректные утверждения:

Я имел ввиду, - по принципу использования. Попадаются все с четырехпроводным выходом.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.01.2013 в 16:41:50

DED@ПВО написал : Я имел ввиду, - по принципу использования. Попадаются все с четырехпроводным выходом.

ну, я понимаю. Вам TN-S просто ещё не попадались. А мне попадались. Я их уже несколько спроектировал и некоторые уже "загудели" :) Это всё буквально в течение последнего года. И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.01.2013 в 16:47:29

Alexiy написал : И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.

Надеюсь! У нас на ТП35/10/6 строят новое здание под ЗРУ и оперативный зал - возможно что то будет!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2013 в 18:07:43

Alexiy написал : Сообщение от avmal
КТП, так они все TN-S

Т.е. существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

Alexiy написал : всё равно, что утверждать, что все автомобильные аккумуляторы - для Жигулей

А что, какие-то не подходят?

Alexiy написал : Вам TN-S просто ещё не попадались. А мне попадались. Я их уже несколько спроектировал и некоторые уже "загудели" Это всё буквально в течение последнего года. И до вас прогресс неминуемо докатится. Ждите. Увидите.

Со всех новых КТП на все новостройки выдаётся TN-S в обязательном порядке ещё с января 2001 года.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

31.01.2013 в 00:39:06

avmal написал : На КТП приходит высокое.

я понимаю что 6 или 10кВ, но как 3 или 4 жилы в кабеле?

Alexiy написал : и все в дом заходят или одна из жил - для наружного освещения?

надо электрика дежурного вылавливать, смотреть!

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

31.01.2013 в 06:34:40

avmal написал : А что, какие-то не подходят?

Да. Есть такие. Есть на 24В (для грузовой техники). Еще по габаритам отличаются и по расположению и размеру клемм...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.01.2013 в 08:45:08

avmal написал : Т.е. существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

не надо косить под дурачка. Всё вы поняли. Признайтесь уже, что неточно выразилисть. Консультант форума не должен допускать таких оговорок.

avmal написал : А что, какие-то не подходят?

подходят, но не только Жигулям. Вообще, причём здесь определённая марка машины, если автомобильная АКБ имеет универсальный стандарт? КТП тоже универсальны - не только TN-S.

avmal написал : Со всех новых КТП на все новостройки выдаётся TN-S в обязательном порядке ещё с января 2001 года.

то есть, TN-C-S фактически запрещено использовать в новостройках? И где это требование можно прочитать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2013 в 11:38:19

Alexiy написал : не надо косить под дурачка

Вы на вопрос-то ответите?

avmal написал : существуют такие КТП, с которых нельзя выдать потребителю систему TN-S?

Alexiy написал : то есть, TN-C-S фактически запрещено использовать в новостройках? И где это требование можно прочитать?

В ПУЭ.

0