В газовой котельне насос на горячей воде создаёт большое давление( больше 5-ти кг ). Если электродвигатель переключить со звезды на треугольник - я получу меньшие обороты на электродвигателе?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 16:38:38

Нет :( Вы получите сгоревший двигатель насоса...

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.01.2013 в 16:56:09

Именно так.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

27.01.2013 в 16:58:45

А как мне уменьшить двигателя?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 17:04:10

лев написал : А как мне уменьшить двигателя?

Двигатель не трогайте. Проблему давления решайте с водяным :)

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

27.01.2013 в 17:35:40

лев написал : А как мне уменьшить двигателя?

Поставить перепускной клапан между входом и выходом насоса например такой http://www.uniteplo.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-usvl-watts

Или двигатель подключить через частотник - удовольствие не дешевое

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

27.01.2013 в 18:20:48

vs220 написал : Поставить перепускной клапан между входом и выходом насоса

Самый дешевый способ. Все остальное - дорого. Что частотник, что замена насоса меньшей производительности - очень затратно.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

27.01.2013 в 18:23:22

лев написал : В газовой котельне насос на горячей воде создаёт большое давление( больше 5-ти кг ).

-Высота установки питательного бака горячего водоснабжения? Снизить давление вариантов много, начиная с установки байпасной линии (кстати, она у Вас смонтирована?) и установки калибровочных шайб, замена насоса на меньшую производительность, замена эл. двигателя с меньшим числом оборотов, монтаж кинематики насоса ч- з шкив (ставим возле насоса)- до частотного регулирования. http://www.vesper.ru/info/primenenija-video/

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 19:08:10

Если насос центробежный (а он скорее всего такой и есть), то проще и дешевле всего поставить на выход насоса редуктор давления :)

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

27.01.2013 в 19:26:27

ksiman написал : то проще и дешевле всего поставить на выход насоса редуктор давления

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 19:39:12

iyri написал :

Этот для таких задач избыточен Вот попроще DM152 (до 2"), DM462 (до 4") и др.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

27.01.2013 в 19:48:01

Х.з. что у него там за сис- ма

ksiman написал : Этот для таких задач избыточен

(...а недостаток- недостаточен):)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.01.2013 в 21:44:52

iyri уже конкретно сказал в посту #8 - ставить калибровочную шайбу для редукции и будет дешевле некуда! Шайбы взять с диаметром отверстия 2, 2,5, 3мм и подобрать путем замены.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2013 в 22:04:14

DED@ПВО написал : iyri уже конкретно сказал в посту #8 - ставить калибровочную шайбу для редукции и будет дешевле некуда! Шайбы взять с диаметром отверстия 2, 2,5, 3мм и подобрать путем замены.

Шайбы ставят для ограничения потока, а не для редукции ;) Профильная аналогия: для стабилизации напряжения использовать потенциометр вместо стабилизатора :(

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.01.2013 в 22:17:55

ksiman написал : Шайбы ставят для ограничения потока, а не для редукции

Ограничение потока и есть редукция! Точнее без редукции нет ограничения потока. Редукторы бывают шайбовые и линейные( т.е. преход толстая труба-тонкая труба- толстая труба).