DmKa написал : Это у меня явно не получится по причине узости воздушного потока выпускаемого моим ртом
Нет проблем - возьмите любой бытовой вентилятор того же сечения, что и клапан.
DmKa написал : Понимаю что пружина действует сразу на два лепестка и усилие возрастает.
И возрастает сильно, и чем больше он пытается открыться, тем усилие больше. А можно еще проще: посмотрите у производителя, какие потери на клапане он дает и сравните на какой перепад давлений рассчитывается ВЕ! И все встанет на свои места.
DmKa написал : Хотя дул и лепестки отклонялись на 45 градусов
45грд уже хорошо, но посмотрите при этом на реальное проходное сечение (поэтому и написал: во время опыта будьте внимательнее).
DmKa написал : У меня там вытяжка естейственная прет до 400 кубов
Вы бы еще аэродинамическую трубу в пример привели.;) Но ВЕ при расчетной тяге - это в разы меньше. У Вас же избыток. Как говорят умные люди: исключение только подтверждает правило.
DmKa написал : Какие именно на Ваш взгляд годятся для ВЕ
Вообще-то, никакие. Но если уж без него никак, то только пластиковые со смещенной осью, да еще и в нештатной установке.