27.01.2013 в 19:55:11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где лучше установить обратный клапан типа бабочка? Вентиляция ванной комнаты организована подобным образом:
Вентилятор канальный, такого типа, диаметр 125мм:
Обратный клапан бабочка, металлическая:
Где лучше поставить обратный клапан до или после вентилятора?
27.01.2013 в 20:36:17
После вентилятора(на выходе из помещения).. У Вас вытяжка работает циклом? Зачем Вам ТТ?Вы сколько удаляете? Сети, как таковой, вроде, нет..
27.01.2013 в 21:05:04
DmKa Вентилятор смешанного типа Вентс ТТ 125- статическое давление До 700Па( по памяти), пр-ть МИН!!!- 240м.куб ОБОСНОВАТЬ?
27.01.2013 в 21:32:29
vitex73 написал : После вентилятора(на выходе из помещения).. У Вас вытяжка работает циклом? Зачем Вам ТТ?Вы сколько удаляете? Сети, как таковой, вроде, нет..
Вентилятор планируется включать только по необходимости - после принятия ванной и.т.п.
Выбрал такой способ подключения и такой вентилятор поскольку место его установки и конфигурация ванной комнаты не позволяют установить что-то другое, да и ванная не очень маленькая.
А что такое "сеть"?
27.01.2013 в 21:39:04
andron66 написал : место его установки и конфигурация ванной комнаты
Что-то тут, у Вас, концы с концами, не сходятся..Вы, из чего, выбирали? Звоните..Чем смогу..
27.01.2013 в 21:42:08
vitex73, обоснуйте пожалуйста ПОЧЕМУ именно ПОСЛЕ Вентилятора надо ставить ОК :) если поставить перед вентилятором то законы физики изменяются?
27.01.2013 в 21:53:05
vitex73 написал : Что-то тут, у Вас, концы с концами, не сходятся..Вы, из чего, выбирали? Звоните..Чем смогу..
По производительности может и переборщил, но вентилятор все равно будет работать через регулятор, да и не постоянно. Еще выбирал такой вентилятор из возможности "продавить" обратный клапан - много читал, что не все вентиляторы могу нормально "продавить" обратный клапан. Живу на одном из последних этажей 20-этажного дома. Вентиляция в доме организована "чем дешевле" - с 1 по 20 этажи два вентканала из нержавейки (один на кухни, второй на ванные). Воздух гуляет куда хочет, в основном дует из вентканала а не в него. Вот и возникла необходимость установки обратного клапана.
27.01.2013 в 23:03:56
DmKa Во -первых, меня ТАК учили..Доп.нагрузка на вентилятор, холодный воздух в теплом канале, и т.д. Вы меня очень обяжете, если не будете задавать МНЕ ВОПРОСЫ..Я НА НИХ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ..ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
andron66 написал : ь через регулятор
Вы, на регулятор, сильно не надейтесь..30вт сильно не "нарегулируешь"..Шумно будет, а на регуляторе-еще хуже..Но это, правда, зависит от индивидуальных особенностей восприятия звук.волн..Мне видится все ИМЕННО ТАК...
27.01.2013 в 23:27:20
andron66 написал : Подскажите пожалуйста, где лучше установить обратный клапан типа бабочка?
Никуда. При выключенном вентиляторе такой клапан начисто "задушит" естественную вентиляцию.
andron66 написал : Воздух гуляет куда хочет, в основном дует из вентканала а не в него.
Это при приоткрытых окнах?
27.01.2013 в 23:45:59
AlexEE написал : Никуда. При выключенном вентиляторе такой клапан начисто "задушит"
Нормальный ОК никогда не задушит работающую естейственную вентиляцию. Вот только доступ к ОК Для профилактики надо предусмотреть :)
vitex73 написал : Во -первых, меня ТАК учили..Доп.нагрузка на вентилятор, холодный воздух в теплом канале, и т.д. Вы меня очень обяжете, если не будете задавать МНЕ ВОПРОСЫ..Я НА НИХ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ..ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
мне фиолетово кто и чему вас учил( не... Если вы назовете какие либо имеинтые фамилии то я их сочту конечно авторитетами) - на каких физических процессах основано ваше утверждение что ок должен стоять после вентилятора?
какая такая доп нагрузка на вентилятор? От места установки ок меняется нагрузка? :)
холодный воздух в теплом канале? "Мягкое, летит" ???? Хотите сказать что в квартире воздух теплый а в системе воздухоудаления холодный или наоборот? :) вы не попутали случаем первично поставленную задачу? Если бы выброс воздуха был на улицу то предложение установки ок после вентиля было бы актуальным. А точнее надо было бы ставить два ок. Но условия задачки говорит о том что выброс воздуха планируется в общий венканал а значит нет холодных зон.
ЗЫ. Вы всех обяжите если давая советы все же будете аргументировать их
27.01.2013 в 23:46:34
DmKa написал : Нормальный ОК никогда не задушит работающую естейственную вентиляцию.
Очень хочется узнать про нормальный, мне нужен нормальный который не задушит, дайте модель пожалуйста.
27.01.2013 в 23:50:28
Medtech Не истина, но дыхание человека сдвигает лепестки
типа -
27.01.2013 в 23:59:36
А это нормальный клапан? Обратные клапаны BDS Корпус клапана изготовлен из оцинкованной стали. Лепестки клапана из алюминия.
Производитель DEC
28.01.2013 в 00:35:15
DmKa написал : вы назовете какие либо имеинтые фамилии
Справочник Щекина Том 2 Конструктивные особенности устройства вентиляции.
DmKa написал : какая такая доп нагрузка на вентилятор? От места установки ок меняется нагрузка? холодный воздух в теплом канале? "Мягкое, летит" ???? Хотите сказать что в квартире воздух теплый а в системе воздухоудаления холодный или наоборот
Вот ЭТО стало известно в п.8..До этого момента, Любезный, я давал рекомендации, исходя из своего опыта, и из авторитетных источников.. В ситуации ТС, я бы, его( ОК), вообще не ставил, т.к. , на мой взгляд, он НЕ НУЖЕН..ПЕРЕТОКА ТАМ НЕ БУДЕТ.. Ставить клапана нужно при удалении, непоср. на улицу..И место расп.ОК диктуется , Вышеперечисленными мной причинами..
DmKa написал : условия задачки говорит
Повторю:это стало понятно из п.8.
DmKa написал : обяжите
Прежде, чем оценивать чьи либо знания, научитесь адекватно оценивать свои..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.