AlexEE написал :
Никуда. При выключенном вентиляторе такой клапан начисто "задушит"
Нормальный ОК никогда не задушит работающую естейственную вентиляцию.
Вот только доступ к ОК Для профилактики надо предусмотреть :)
vitex73 написал :
Во -первых, меня ТАК учили..Доп.нагрузка на вентилятор, холодный воздух в теплом канале, и т.д.
Вы меня очень обяжете, если не будете задавать МНЕ ВОПРОСЫ..Я НА НИХ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ..ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
мне фиолетово кто и чему вас учил( не... Если вы назовете какие либо имеинтые фамилии то я их сочту конечно авторитетами) - на каких физических процессах основано ваше утверждение что ок должен стоять после вентилятора?
какая такая доп нагрузка на вентилятор? От места установки ок меняется нагрузка? :)
холодный воздух в теплом канале? "Мягкое, летит" ????
Хотите сказать что в квартире воздух теплый а в системе воздухоудаления холодный или наоборот? :)
вы не попутали случаем первично поставленную задачу?
Если бы выброс воздуха был на улицу то предложение установки ок после вентиля было бы актуальным. А точнее надо было бы ставить два ок. Но условия задачки говорит о том что выброс воздуха планируется в общий венканал а значит нет холодных зон.
ЗЫ. Вы всех обяжите если давая советы все же будете аргументировать их