aterney
aterney
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

04.09.2006 в 21:16:51

КАПИТАН написал : Да нет же фум лента идет на резьбовое соединение

Не надо там использовать ФУМ! Совсем! Фитинг для МП самодостаточен, одеваете на него трубу и затягиваете гайку. Ничего дополнительно не используйте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.09.2006 в 21:33:07

Если можно без фум то это еще лучше. Большое спасибо за совет. Будем пробовать. И еще вопрос, а если из под гайки будет капать, то соединение полностью переделывать? Или подмотать немного ленты

0
aterney
aterney
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

04.09.2006 в 21:55:39

КАПИТАН написал : если из под гайки будет капать, то соединение полностью переделывать

Не будет ничего капать! Если капает - то неверно собрали. Трубу не развальцовывать! Перед насадкой на фитинг трубу выправляйте кондуктором (можно еще фаску снять), фитинг макаете в воду и надеваете на него трубу (должно быть определенное усилие).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2006 в 00:37:04

А вот за конкретную рекомендацию ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! А если бы и увидеть на фото как выглядит кондуктор, а то слабо представляется что это такое то я был бы счастлив и доволен жизнью, ведь для этого так мало надо. Пара ценных советов и уже прибавляется энергии и сил, а также желание подружиться с металлопластом.Еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. А вообще есть гдето инструкция по правильному монтажу или сборке м/п соединений в разборной части фитингов. Если дадут ссылку буду очень признателен.

0
aterney
aterney
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

05.09.2006 в 00:39:15

КАПИТАН написал : если бы и увидеть на фото как выглядит кондуктор

http://www.henco.ru/help.html

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

05.09.2006 в 05:38:44

Фотопособие по монтажу http://vesta-trading.ru/download/posobie-RC.pdf Пособие по проектированию и монтажу - http://vesta-trading.ru/download/book1-RC.pdf

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

05.09.2006 в 10:25:38

2КАПИТАН

Ты форум-то читай - здесь уже десятки раз приводились рекоммендации. И главное не торопись делать... Учись не на своих ошибках, а на чужих. Оно дешевле будет и надежней.

Ничего расширять не требуется - правильный комплект "труба-фитинг" идеально подходят друг к другу. Т.е. очень не рекоммендуется приобретать комлектующие разных производителей. Если берешь трубу Henco, то и фитинги бери такие же. Резиновый уплотнитель должен с небольшим натягом входить в ровную трубу со снятой фаской. Для облегчения состыковки можно кольцо смочить мыльным раствором. Но ни в коем случае не применять никаких смазок.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116879

05.09.2006 в 15:27:48

to ALL

Из инструкции HENCO:

1) Для фиттингов с гайкой "1. Перед калибровкой трубы, на нее надевается накидная гайка и зажимное кольцо. Калибратор вставляется до упора. Только таким Только таким образом будет обеспечена точная центровка трубы."

2) Для пресс: "1. Произвести калибровку и развертку при помощи специального калибратора."

Вопросы: 1) на картинках разные калибраторы. Это действительно так нужно? Для резьбового одни, для пресс - другие... 2) Сказано про развертку.... Видел в магазине развертку для
МП, которая срезает внутренний слой трубы. Разве это есть гуд?

3) Для пресс рекомендуют прессовать дважды с разворотом клещей на 90 град - это правильно?

Поясните плиз....

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

05.09.2006 в 16:07:53

2BV > 1) на картинках разные калибраторы.

один пластик, "для малых объемов", другой - металл. Суть одна и таже

Сказано про развертку.... Видел в магазине развертку для
МП, которая срезает внутренний слой трубы. Разве это есть гуд?

скорее всего имелось ввиду > Каждый калибр набора, показанного на рис.17 имеет у своего основания интегрированную фрезу для снятия внутренней фаски с торца трубы.

Для пресс рекомендуют прессовать дважды с разворотом клещей на 90 град - это правильно?

Для ручных типа V...k с губками да, есть такой момент , для электрических или ручных с пресс-клещами - нет

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116879

05.09.2006 в 16:36:27

2!A_n_d_y!
Видел развертку которая именно срезает по глубине где то на 2-3см, не считая снятия фаски.... Был удивлён...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу