04.09.2006 в 21:16:51
КАПИТАН написал : Да нет же фум лента идет на резьбовое соединение
Не надо там использовать ФУМ! Совсем! Фитинг для МП самодостаточен, одеваете на него трубу и затягиваете гайку. Ничего дополнительно не используйте.
04.09.2006 в 21:33:07
Если можно без фум то это еще лучше. Большое спасибо за совет. Будем пробовать. И еще вопрос, а если из под гайки будет капать, то соединение полностью переделывать? Или подмотать немного ленты
04.09.2006 в 21:55:39
КАПИТАН написал : если из под гайки будет капать, то соединение полностью переделывать
Не будет ничего капать! Если капает - то неверно собрали. Трубу не развальцовывать! Перед насадкой на фитинг трубу выправляйте кондуктором (можно еще фаску снять), фитинг макаете в воду и надеваете на него трубу (должно быть определенное усилие).
05.09.2006 в 00:37:04
А вот за конкретную рекомендацию ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! А если бы и увидеть на фото как выглядит кондуктор, а то слабо представляется что это такое то я был бы счастлив и доволен жизнью, ведь для этого так мало надо. Пара ценных советов и уже прибавляется энергии и сил, а также желание подружиться с металлопластом.Еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. А вообще есть гдето инструкция по правильному монтажу или сборке м/п соединений в разборной части фитингов. Если дадут ссылку буду очень признателен.
05.09.2006 в 00:39:15
КАПИТАН написал : если бы и увидеть на фото как выглядит кондуктор
05.09.2006 в 05:38:44
Фотопособие по монтажу
05.09.2006 в 10:25:38
2КАПИТАН
Ты форум-то читай - здесь уже десятки раз приводились рекоммендации. И главное не торопись делать... Учись не на своих ошибках, а на чужих. Оно дешевле будет и надежней.
Ничего расширять не требуется - правильный комплект "труба-фитинг" идеально подходят друг к другу. Т.е. очень не рекоммендуется приобретать комлектующие разных производителей. Если берешь трубу Henco, то и фитинги бери такие же. Резиновый уплотнитель должен с небольшим натягом входить в ровную трубу со снятой фаской. Для облегчения состыковки можно кольцо смочить мыльным раствором. Но ни в коем случае не применять никаких смазок.
05.09.2006 в 15:27:48
to ALL
Из инструкции HENCO:
1) Для фиттингов с гайкой "1. Перед калибровкой трубы, на нее надевается накидная гайка и зажимное кольцо. Калибратор вставляется до упора. Только таким Только таким образом будет обеспечена точная центровка трубы."
2) Для пресс: "1. Произвести калибровку и развертку при помощи специального калибратора."
Вопросы:
1) на картинках разные калибраторы. Это действительно так нужно? Для резьбового одни, для пресс - другие...
2) Сказано про развертку.... Видел в магазине развертку для
МП, которая срезает внутренний слой трубы. Разве это есть гуд?
3) Для пресс рекомендуют прессовать дважды с разворотом клещей на 90 град - это правильно?
Поясните плиз....
05.09.2006 в 16:07:53
2BV > 1) на картинках разные калибраторы.
один пластик, "для малых объемов", другой - металл. Суть одна и таже
Сказано про развертку.... Видел в магазине развертку для
МП, которая срезает внутренний слой трубы. Разве это есть гуд?
скорее всего имелось ввиду > Каждый калибр набора, показанного на рис.17 имеет у своего основания интегрированную фрезу для снятия внутренней фаски с торца трубы.
Для пресс рекомендуют прессовать дважды с разворотом клещей на 90 град - это правильно?
Для ручных типа V...k с губками да, есть такой момент , для электрических или ручных с пресс-клещами - нет
05.09.2006 в 16:36:27
2!A_n_d_y!
Видел развертку которая именно срезает по глубине где то на 2-3см, не считая снятия фаски.... Был удивлён...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.