sanya1965, никакая термоголовка ничего не запирает "иглой", что и зачем Вы пишете?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

08.03.2021 в 02:38:37

sanya1965 написал: у головки важен принцип запирания иглой

поясните пожалуйста....

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

08.03.2021 в 16:46:29

Mazayac написал: sanya1965, никакая термоголовка ничего не запирает "иглой", что и зачем Вы пишете?

Mazayac, шток давит на конус. Это в обиходе называют иглой.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

08.03.2021 в 17:17:14

sanya1965 написал: Данфоссы залипают, уже 2шт заменил.

У меня нет таких данных, хотя двухтрубные Данфос стоят в новостройках тысячами

По однотрубным аналогично, причем данфосс - один из лучших по пропускающей способности.

Если говорить более конкретно - нужен артикул модели ТЕРМОКЛАПАНА Овентроп, который Вы установили. Система двухтрубная, или однотрубная? И клапаны не были-ли случайно установлены против потока? (стрелка на корпусе)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

08.03.2021 в 17:29:16

sanya1965 написал: головки важен принцип запирания иглой.

sanya1965 написал: шток давит на конус. Это в обиходе называют иглой.

Ниже Овентроп

Данфосс

И....? :)

0
Котяр
Котяр
Новичок

Регистрация: 02.05.2014

Москва

Сообщений: 26

08.03.2021 в 18:51:02

sanya1965 написал: Рифар монолит. Термостат oventrop uni sh. В мае сделать заявку в УК и вызвать гл. Инженера. Краны Бугатти. Маевских не забудьте, а также кронштейны и заглушки.

Это понятно все, принял. Будем выбирать из монолитов что-то.

BV написал: без пирометра - поход на тех этаж и в подвал...

Я думаю мастер/инженер в курсе уж, как раз, думаю как менять, самому наемом сварщика, либо все таки силами ЖЭКа, чтобы все легально/официально.

BV написал: в звезду их - текут по штокам только так

Бугатти на воде везде стоят, на прошлой квартире более 15 лет стоят валтек именно на отоплении, норм все кстати, нижние тока чуть подзакисают, тяжеловато ходят, видимо шлам выпадает/остается. Какие краны то ставить?

Mazayac написал: либо пирометр и в квартире "стрелять" по всем трубам.

Верно, попробовал померить тем "что есть", не смог толком понять что и куда, на типа "обратке" в районе 56-57 градусов, на стояке нижняя труба (до конвекторов) 58-59, верхняя труба (после 2-ух конвекторов) 57-58 градусов. Снизу подача если - так себе, придется трубы перехлестывать что-ли. У меня предпоследний этаж, жарят конвекторы как в аду, накрываем, чтобы не так сильно жарили, потому и хочу регулировку сделать.

BV написал: Данфосс RTR-G

RTR-G/RTR 7090 комплектом точнее, да?

sanya1965 написал: Термостат oventrop uni sh

Это термостат, а вентиль какой? Чет на сайте толком не смог найти, сам термостат понятно, канеш стильный, но вентиль играет немаловажную роль.

По поводу КЗТО, никто что-ли не ставил, не интересовался стальными?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

08.03.2021 в 19:37:25

Котяр написал: Да если кто-то занимается, можно контакты в ЛС. По ценам хотя бы прикинуть и вообще, как происходит процедура переварки.

здравствуйте, вам сюда

как проходит процесс, можете на канале посмотреть,

самый подробный ролик ниже:

0
Котяр
Котяр
Новичок

Регистрация: 02.05.2014

Москва

Сообщений: 26

10.03.2021 в 14:50:25

Олегович, все посмотрел, увидел, услышал, вполне исчерпывающе. Благодарю! Свяжусь с вами по возможности.

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

10.03.2021 в 16:40:34

BV, oventrop uni -сиречь универсальный. Разрез клапана виден, что у овентропа он другой. Но там ещё и материал другой -резина с бОльшим содержанием графита. И вот все эти мелочи ведут к тому, что одни клапаны служат без проблем, а другие залипают. Поэтому данфосс мне более не друг....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.03.2021 в 17:06:13

Котяр написал: Я думаю мастер/инженер в курсе уж, как раз,

зря Вы так думаете :)

Котяр написал: Бугатти на воде везде стоят, на прошлой квартире более 15 лет стоят валтек именно на отоплении,

любым кранам будет плохо, если их не крутить хотя-бы раз в месяц. По кранам большая тема есть на форуме.... Я бы выбирал из Данфосс, Овентроп, Валтек Перфект

Котяр написал: Верно, попробовал померить тем "что есть", не смог толком понять что и куда, на типа "обратке" в районе 56-57 градусов, на стояке нижняя труба (до конвекторов) 58-59, верхняя труба (после 2-ух конвекторов) 57-58 градусов.

Разница температур может быть и 0.5 градуса, при норм системе -где-то не более 1.5 град. Чтобы проще смотреть - в квартире устроить холодильник - увеличить теплосъем с конвекторов - разницу показаний пирометра.

Котяр написал: придется трубы перехлестывать что-ли. У меня предпоследний этаж, жарят конвекторы как в аду, накрываем, чтобы не так сильно жарили,

можно низ-низ сделать (универсальная схема), но если делать регулировку - все равно направление теплоносителя надо знать, тк на термоклапане важно направление.

Котяр написал: BV написал: Данфосс RTR-G

RTR-G/RTR 7090 комплектом точнее, да?

да головки могут быть разные, и подешевле и подороже. Можно и у Валтек посмотреть - тоже нормальные. Джакомини еще гляньте.... (естественно, модели для однотрубных....)

Насчет закисания - теоретически оно может быть, если клапан надолго закрыть и задавить колпачком. При работе такого быть практически не может

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

10.03.2021 в 17:09:13

sanya1965 написал: BV, oventrop uni -сиречь универсальный.

универсальные изделия не всегда хороши, а сравнивать клапаны для однотрубки имеет смысл по характеристике Kv (не Kvs) больше - лучше.

sanya1965 написал: а другие залипают. Поэтому данфосс мне более не друг...

Сколько времени они были закрыты, перед тем как залипли? Клапаны залипшие - именно однотрубные?