В наличии парогенератор 9кВт 240В 60А и ввод 380В 25А.
02.02.2013 в 23:36:35
sany4, может шильдик выложите, или наклеечку возле клеммника, или скан мануала? Экстрасенсов.net.
02.02.2013 в 23:44:26
Сорри. За первым разом ссылка не прошла.
02.02.2013 в 23:50:25
sany4, Ваша модель какая?
02.02.2013 в 23:52:11
Понял, очевидно K-1658, K-1733
03.02.2013 в 00:01:10
K-1658, K-1733 Все дело в стандарте. У америкосов подключение 2*120В или 240В, в данном варианте ввод 3Ф,25А, если посадить на 1 фазу 9кВт - 40А. Будет ли держать вводной?
03.02.2013 в 00:02:34
sany4, похоже, без вариантов, надо перетягивать ввод. Или кулибинствовать с конструкцией парогенератора, если гарантии не жалко.
03.02.2013 в 00:06:07
Да я понял, в выходных данных мануала - Мехико. Нет, ввода не хватит.
03.02.2013 в 00:07:52
Теплится еще надежда. Вод перетянуть можно, но ограничения по мощности 14,5кВт,380в,25А
03.02.2013 в 00:15:33
Вот в этом и состоит коварство трехфазного ввода! Вроде и мощность есть, но с одной фазы много не возьмешь, а трехфазных нагрузок в быту практически нет.