Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2013 в 13:46:44

Какое сечение провода выбрать удлинитель на 150 метров будут сварочные работы. Инвентор Днипро м Напряжение сети : 220В±10% Сварочный ток : 20-250А Напряжение холостого хода : 70В Продолжительность включения : ПВ 60% Диаметр электрода : 1.6-5мм

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.02.2013 в 14:01:34

16 квадратов меди :)

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

03.02.2013 в 14:17:42

Уточните, куда планируете присоединять удлинитель? В обычную розетку, что на 220 В или, например, будете прикручивать в распределительном щитке? При диаметре электрода 5 мм (сварочный ток под 250 В) уже необходима розетка-вилка на максимальный ток 32 А. Так как ток в цепи 220 В будет больше 15 А. Вот если ограничиться электродом в 4 мм (сварочный ток не более 180 А) тогда можно и 15 А розетками-вилками обойтись. Из какого материала (медь или алюминий) планируете удлинитель?

0

ИМХО (IMHO)

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2013 в 19:24:16

Планирую к счетчику а от него уже просто розетка чтоб чередовать сварка или болгарка или дрель. Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

03.02.2013 в 20:24:15

vodyanoy написал : очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому

От кабеля который используется для подключения сварки требуется выдерживать неблагоприятные погодные условия,быть прочным - что бы не перебить,т.к. он валяется под ногами,он желательно должен быть гибким - что бы можно было смотать его ,обладать большим сечением - так как расстояние от места подключения до места сварки значительно.Говоря короче - у него свои функции.И в частном доме всегда ему найдётся применение - то там надо что-то подправить,то что-то подключить у забора.

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.02.2013 в 21:02:27

vodyanoy, - варить пятеркой даже не мечтайте.

vodyanoy написал : Напряжение сети : 220В±10%

Необходимо определить более точные параметры сети. Включите свой аппарат в ту розетку которую планируете использовать и в то время когда собираетесь работать. Спалите электрод четверку на токе порядка 150 А и измерьте напряжение сети в этот период и ток в цепи. (некоторые счетчики это умеют) Затем отнимите от измеренного напряжения минимальное рабочее напряжение из паспорта аппарата. Получите допустимое падение напряжения на переноске. Затем рассчитаете сечение кабеля онлайн калькулятором наподобии http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38

vodyanoy написал : Очень хотелось бы этот провод потом в дело пустить по дому, а 16 квадратов или даже 5 кв не везде позже применишь. Что если взять два провода по 2,5 кв и за паралелить по две жилы получится что по 5 кв. Как думаете выход или бред?

Для монтажа проводки следует использовать кабель ВВГнг(LS) 3х2,5 (для розеток и 1,5 мм кв на освещение) Использовать 300 метров кабеля в качестве времянки вполне возможно при аккуратном обращении (и не сматывать его ежедневно!!!) запараллелив жилы. Выйдет почти терпимый результат:

0
Вложение
Bloodman
Bloodman
Новичок

Регистрация: 15.09.2009

Раменское

Сообщений: 10

03.02.2013 в 21:06:29

Какой максимальный ток потребления, вилка на сварочном какая, обычная? В стационарной проводке обычно провод с моножилами, а для удлинителя такой неудобно. И даже если такой использовать для удлинителя, то потом он станет непригоден (скорее всего). На работе использовали 2х0.75 - 70 м, варили 3мм, долго. Для себя взял бы 2х1.5, но потом его никуда...только на 5 удлинителей. )

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.02.2013 в 21:16:44

Bloodman написал : Какой максимальный ток потребления, вилка на сварочном какая, обычная?

Мощность Днипра (который 250А по вторичке выдает) 8,8 кВт, такие аппараты обычно идут без вилки.

Bloodman написал : На работе использовали 2х0.75 - 70 м, варили 3мм, долго.

Тут даже марка электрода будет иметь значение, а не только напряжение в розетке (и полное сопротивление петли фаза-ноль), марка аппарата, длинна и сечение шнурка.

И есть не иллюзорный шанс кончить инвертор пониженной напругой. :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2013 в 00:27:19

Времянку сматывать не буду, будет висеть на небольших столбах до конца стройки.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.02.2013 в 00:51:05

vodyanoy написал : будет висеть на небольших столбах до конца стройки

тогда присмотритесь к СИПу, дешевле выйдет

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.02.2013 в 01:02:28

юра Т написал : тогда присмотритесь к СИПу, дешевле выйдет

А заодно и не сопрут:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу