Vladimir_Vas написал : при чем тут селективность то

Да при том что если установлено селективное УЗО, а за ним диф, то при КЗ на землю (утечка) первым сработает диф и отключит только поврежденную линию, а не УЗО которое имеет выдержку времени на отключение.

0
Алексей12
Алексей12
Новичок

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 16:26:46

Данное Узо взял с этой схемы

Переделал

0
Вложение
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

04.02.2013 в 17:18:54

УЗО 63 А , 30 мА перед розеточными автоматами будет постоянно выбивать, слишком много на него навешано всего. А в случае утечки в какой либо из розеточных линий вы и знать не будете, где утечка. 11 автоматов на одно УЗО? ИЗ ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Посчитайте расчетный ток утечки.

Переделали на 4 автомата. Все равно как будете узнавать, в какой линии утечка, когда УЗО отключится? В схеме щита надо длины кабелей указывать обязательно.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.02.2013 в 17:23:40

В квартирном щите,или АВ-50А,или ВН-63А. В/панель,подключайте стационарно,дифф можете и не ставить.Узо 40А,замените на 63А.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.02.2013 в 17:26:05

Shturman1 написал : Да при том что если установлено селективное УЗО, а за ним диф, то при КЗ на землю (утечка) первым сработает диф и отключит только поврежденную линию, а не УЗО которое имеет выдержку времени на отключение.

Слушайте, как с Вами трудно. Я говорил о КЗ в светильниках - там нет никаких дифов - схему смотрите! Просто КЗ на землю в светильнике - сработает общее УЗО и оставит весь дом без света. Тогда как при дифах, включенных до УЗО - свет в розетках останется - можно будет хоть настольную лампу воткнуть.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

04.02.2013 в 17:40:03

Vladimir_Vas Насчет все вырубится при КЗ в светильнике это верно. Но противопожарное УЗО 300 мА на входе вещь хорошая, но тогда на все нагрузки целесообразно УЗО на 30 мА ставить.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.02.2013 в 18:05:48

Алексей12, на розетки автомат 16А и никаких 20

0
Алексей12
Алексей12
Новичок

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 21:41:46

почему

дружба написал : АВ-50А

а не 63?

дружба написал : Узо 40А,замените на 63А

все?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.02.2013 в 22:09:25

Vladimir_Vas написал : Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?

вы серьезно? узо противопожарное 300мА , дифы для защиты от поражения эл.током 30мА

2Алексей12, духовку и варку разделите на две линии , 16А и 32А соответственно . УЗО с/у ставим 25А 10мА , автомат света ванной 6А , автомат розетки 10А , автомат ТП 6А

все розетки со второго УЗО на 63А раздербанить хотябы на два УЗО , а лучше на 3. про автоматы 20А забываем , на розетки ставим 16А.

и напишите сечение кабелей под автоматами

0
Алексей12
Алексей12
Новичок

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 23:17:35

Metall, спасибо завтра переделаю

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.02.2013 в 23:27:09

У вас в щите,на лестнице установлен АВ50А,какой смысл в квартирном щите устанавливать АВ63А? Скорей всего у вас в квартирном щите,после счетчика ,строителями установленно узо 63А 100-300мА.