Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

06.02.2013 в 02:58:32

Здравствуйте. В частном доме был проложен через туалет кабель ВВГ 3х6мм2 от одного щита к другому, под защитой ВА 32А. Когда сантехник прокладывал трубы, случайно повредил его изоляцию и зацепил сами медные жилы, но не перебил их. Подскажите, как лучше это надежно исправить? Прилагаю фото, правда качество плохое, если нужно, сделаю лучше. Спасибо.

0
Вложение
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

06.02.2013 в 03:33:09

Кабель разделать, соответственно зачистить, надеть термоусадку, опрессовать гильзами ГМЛ Имейте ввиду - согласно ПУЭ 701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

06.02.2013 в 03:34:58

Songo написал : Подскажите, как лучше это надежно исправить?

переложить линию

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

06.02.2013 в 03:38:25

юра Т написал : переложить линию

это оптимальное решение, если такая возможность есть

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

06.02.2013 в 03:42:28

юра Т написал : переложить линию

А если нет такой возможности?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2013 в 06:34:34

Может, такой колхоз?: разделать, заизолировать изолентой жилы, пройтись изолентой с захватом оболочки, потом все поместить в формочку и залить эпоксидкой. полученный "кирпичик" уже залить в стяжку.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

06.02.2013 в 07:30:34

andrewkhv, так там же жилы повреждены.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2013 в 08:23:23

но не перерезаны. значит, предварительно на место повреждения намотать бандаж и пропаять, к примеру. или разрезать до конца и соединить пайкой, опрессовкой, а уже потом изолировать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.02.2013 в 08:58:19

какова длина этого отрезка кабеля? Если не более 20 м, то однозначно менять и не думать

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.02.2013 в 08:59:02

andrewkhv написал : но не перерезаны.

но, вероятно, надрублены. Мина замедленного действия.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2013 в 09:01:16

поэтому и предложил "повязку на рану" в виде накрутки бандажа или опрессовки гильзой, соединении пайкой.