06.02.2013 в 16:00:21

Обновил схему = вроде бы все основное учтено.

Прошу помочь с комплектацией электрощитка:

Исходные данные - новостройка, подключена по временной схеме (еще на 2-3 года), нестабильность напряжения.
До щита на этаже - 3 фазы, далее ввод в квартиру 1 фаза кабелем 3x6. Сейчас стоит счетчик, потом 2П автомат на 50 А, УЗО 63 А на 100мА, 1 диф автомат на 16А, и два простых АВ на 16А. Чье производство - не запомнил...

Хочу поменять все включая квартирный щиток и счетчик. Будет стоять счетчик (FBU11205-108) далее как по схеме.

Прошу подсказать - что не верно, стоить поменять, оптимизировать. Учитывая что схема не завершена (еще планируется 6 УЗО, 3 импульсника, около 12 автоматов) - какой квартирный щиток лучше брать, сколько модулей и рядов? Как правильно располагать автоматы в рядах (группировать) - по помещениям или по номиналам автоматом или как проще потом провода протягивать. Если кто-то может оценить - подскажите - сколько может стоить сборка такого щика - от и до. Можете отправить в нужную тему - буду благодарен.

Сразу скажу - сам не электрик - автоматы менял и ставил - но с нуля не собирал и схемы не делал. Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.02.2013 в 16:45:17

Jesus1312 написал : До щита на этаже - 3 фазы, далее ввод в квартиру 1 фаза кабелем 3x6.

наверно 10мм2:)

Jesus1312 написал : Учитывая что схема не завершена (еще планируется 6 УЗО, 3 импульсника, около 12 автоматов) - какой квартирный щиток лучше брать, сколько модулей и рядов?

для вашей квартиры на 48гр.само-то.

0
Аватар пользователя
Jesus1312

Местный

Регистрация: 03.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

06.02.2013 в 16:56:54

Да, на 10 мм, все верно. Буду благодарен за замечания по схеме.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.02.2013 в 17:15:08

Jesus1312 написал : Буду благодарен за замечания по схеме

Что-то мне вашу схему не открыть,так что замечаний написать не могу.:)

0
Аватар пользователя
Johnych

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

06.02.2013 в 18:25:00

Схема автоматом скачивается на комп файлом pdf.

0
Аватар пользователя
Jesus1312

Местный

Регистрация: 03.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

07.02.2013 в 11:36:20

Схему обновил - прошу дать комментарии.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.02.2013 в 12:06:59

Jesus1312, Скажите, а почему выбрали связку РН+ контактор, а не устройство УЗМ?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2013 в 12:22:34

дружба написал : для вашей квартиры на 48гр.само-то.

Щит не на 48. Наверное на 144 модуля. Хозяин ёмкость щита считал?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.02.2013 в 15:46:19

Jesus1312 написал : Схему обновил - прошу дать комментарии.

Красиво жить не запретишь...

Можно сократить в несколько раз безо всякого ущерба для функциональности. Такими темпами скоро на каждую лампочку по автомату поставите. Я конечно понимаю про функциональность и удобство. Но при нормально сделанной проводке Вам вообще до конца жизни может не понадобится залазить в щиток. И потерпеть один денек без света в одной комнате можно. Вы всерьез считаете, что наставить автоматов на 667А при входных 50А это нормально? То есть, там должно конечно получиться больше. Но не в 13 же раз. Делать каждому 20-100Вт потребителю свою линию с автоматом это уже маразм. Вы хоть раз уложенные провода видели? У Вас от стен/пола/потолка (где Вы там все это потянете) ничего не останется. Купите пять метров кабеля, нарежьте кусочками по полметра и сложите вместе. Просто чтобы посмотреть как будет выглядеть пучок из пятидесяти кабелей которые Вы собрались из своего щитка вытаскивать...

0
Аватар пользователя
Johnych

Местный

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

07.02.2013 в 19:14:55

Да уж... Для 4к квартиры явный перебор. Посмотрите мою схему. Дом 2 этажа по 100м2. И то перебор по проводам получился, пришлось объединять.

ЗЫ. Кстати в городской квартире у нас 3 автомата на все. :eek:

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

07.02.2013 в 22:56:03

Ужас. Посмотреть примеры щитков было лень - а рисовать это несколько дней нет ?!