06.02.2013 в 16:00:21
Обновил схему = вроде бы все основное учтено.
Прошу помочь с комплектацией электрощитка:
Исходные данные - новостройка, подключена по временной схеме (еще на 2-3 года), нестабильность напряжения.
До щита на этаже - 3 фазы, далее ввод в квартиру 1 фаза кабелем 3x6. Сейчас стоит счетчик, потом 2П автомат на 50 А, УЗО 63 А на 100мА, 1 диф автомат на 16А, и два простых АВ на 16А. Чье производство - не запомнил...
Хочу поменять все включая квартирный щиток и счетчик. Будет стоять счетчик (FBU11205-108) далее как по схеме.
Прошу подсказать - что не верно, стоить поменять, оптимизировать. Учитывая что схема не завершена (еще планируется 6 УЗО, 3 импульсника, около 12 автоматов) - какой квартирный щиток лучше брать, сколько модулей и рядов? Как правильно располагать автоматы в рядах (группировать) - по помещениям или по номиналам автоматом или как проще потом провода протягивать. Если кто-то может оценить - подскажите - сколько может стоить сборка такого щика - от и до. Можете отправить в нужную тему - буду благодарен.
Сразу скажу - сам не электрик - автоматы менял и ставил - но с нуля не собирал и схемы не делал. Заранее спасибо за ответы.
06.02.2013 в 16:45:17
Jesus1312 написал : До щита на этаже - 3 фазы, далее ввод в квартиру 1 фаза кабелем 3x6.
наверно 10мм2:)
Jesus1312 написал : Учитывая что схема не завершена (еще планируется 6 УЗО, 3 импульсника, около 12 автоматов) - какой квартирный щиток лучше брать, сколько модулей и рядов?
для вашей квартиры на 48гр.само-то.
06.02.2013 в 16:56:54
Да, на 10 мм, все верно. Буду благодарен за замечания по схеме.
06.02.2013 в 17:15:08
Jesus1312 написал : Буду благодарен за замечания по схеме
Что-то мне вашу схему не открыть,так что замечаний написать не могу.:)
06.02.2013 в 18:25:00
Схема автоматом скачивается на комп файлом pdf.
07.02.2013 в 11:36:20
Схему обновил - прошу дать комментарии.
07.02.2013 в 12:06:59
Jesus1312, Скажите, а почему выбрали связку РН+ контактор, а не устройство УЗМ?
07.02.2013 в 12:22:34
дружба написал : для вашей квартиры на 48гр.само-то.
Щит не на 48. Наверное на 144 модуля. Хозяин ёмкость щита считал?
07.02.2013 в 15:46:19
Jesus1312 написал : Схему обновил - прошу дать комментарии.
Красиво жить не запретишь...
Можно сократить в несколько раз безо всякого ущерба для функциональности. Такими темпами скоро на каждую лампочку по автомату поставите. Я конечно понимаю про функциональность и удобство. Но при нормально сделанной проводке Вам вообще до конца жизни может не понадобится залазить в щиток. И потерпеть один денек без света в одной комнате можно. Вы всерьез считаете, что наставить автоматов на 667А при входных 50А это нормально? То есть, там должно конечно получиться больше. Но не в 13 же раз. Делать каждому 20-100Вт потребителю свою линию с автоматом это уже маразм. Вы хоть раз уложенные провода видели? У Вас от стен/пола/потолка (где Вы там все это потянете) ничего не останется. Купите пять метров кабеля, нарежьте кусочками по полметра и сложите вместе. Просто чтобы посмотреть как будет выглядеть пучок из пятидесяти кабелей которые Вы собрались из своего щитка вытаскивать...
07.02.2013 в 19:14:55
Да уж... Для 4к квартиры явный перебор. Посмотрите
ЗЫ. Кстати в городской квартире у нас 3 автомата на все. :eek:
07.02.2013 в 22:56:03
Ужас. Посмотреть примеры щитков было лень - а рисовать это несколько дней нет ?!