Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.02.2013 в 15:09:59

Denis.ptz, подумайте, сильно ли вам нужен вводной рубильник? Лучше третье УЗО влепите вместо него, и вю нагрузку на 3 УЗО раскидайте.

Даже в случае аварии - (ну придавили нейтраль где-нибудь на землю) - в этом случае лишитесь на время ремонта только 1/3 электропроводки квартиры, а не половину. В таком режиме можно достаточно комфортно долгое время прожить :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.02.2013 в 15:19:22

Denis.ptz написал : Подправил схему согласно вашим комментам. Места в щите, к сожалению, на еще одно УЗО нет, чтобы поставить на мокрую зону.

То есть на всякую хрень типа лампочек место есть, а на УЗО обеспечивающее безопасность нет? :applause:

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

12.02.2013 в 15:36:01

В таком случае отдельную панель на индикаторы надо делать. Типа диспетчерский щит. И пущай тама усё моргает и сверкает. Можно подойти, посмотреть Вольты и Амперы и термопару поставить и Цельсии можно смотреть. Вообще круто будет :) А еще осциолграв вкачерыжить))) хахахаха)) нам тоже "траву привезли")))

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.02.2013 в 15:38:33

А зачем на новой схеме поставили УЗО на 10 мА? Я имел ввиду, если будете отделять "мокрую группу", то тогда ставьте на нее на 10 мА. А так вы еще хуже сделали. Верните на 30 мА, если не хотите разделять на разные УЗО.

0
Denis.ptz
Denis.ptz
Новичок

Регистрация: 08.02.2013

Петрозаводск

Сообщений: 6

12.02.2013 в 16:00:13

И еще раз подправил...

Не нападайте уж так, я новичок в этом деле:)

По номиналом УЗО и автоматов все хорошо?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.02.2013 в 16:09:16

О-о-о все таки разделили потребителей. Как кому, а мне теперь нравится.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.02.2013 в 16:09:45

Denis.ptz, УЗО с номиналом 63А/10мА не существует

Лично я большого смысла в УЗО на 10мА не вижу. Ну разве что на гидромассажную ванну такое поставить...

Я бы поставил все УЗО номиналом 63А/30мА.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.02.2013 в 22:07:12

Denis.ptz, Уберите варочную панель из под УЗО. Подключите ее до УЗО через АВ С32А. Остальное - хорошо.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.02.2013 в 22:19:59

Ввод замените на 3*10мм2.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.02.2013 в 22:22:15

дружба написал : Ввод замените на 3*10мм2.

Можно и так. Запас для ж...ы необходим!

0
Denis.ptz
Denis.ptz
Новичок

Регистрация: 08.02.2013

Петрозаводск

Сообщений: 6

13.02.2013 в 21:46:54

На самом деле думал, что будет намного больше критики:) Всем спасибо! Учел ваши пожелания, как соберу - выложу фотографии. Кстати, в связи с уменьшением бюджета, в этажный щиток буду ставить EKF. Надеюсь, что временно...

0