Всем привет.
Прошу пож-та помощи в проверке схемы электропроводки в квартире. Целый месяц уже рисую схему, и чем дальше, тем больше сомневаюсь в правильности.
12.02.2013 в 12:50:36
Всем привет.
Прошу пож-та помощи в проверке схемы электропроводки в квартире. Целый месяц уже рисую схему, и чем дальше, тем больше сомневаюсь в правильности.
12.02.2013 в 13:54:00
А скажите пожалуйста, что это у Вас стоит следом за третьим индикатором напряжения слева на право на линии УЗМ-51-М ? Написано "V 220"
12.02.2013 в 13:56:08
Denis.ptz, Иллюминацию в квартирном щите можно убрать - УЗМ и так вся в огоньках. Как - то с УЗО не гуманно поступили - под первым до фига силовой нагрузки,а под вторым - много протяжённых линий,а так всё работать будет - с номиналами всё правильно.
И это пройдёт ...
12.02.2013 в 13:57:00
mvs87 написал : Написано "V 220"
возможно модульный вольтметр
И это пройдёт ...
12.02.2013 в 13:57:54
бред ... нахрена тулить индикаторы вольтметры , если у вас всего два групповых узо ? и еще противопжарное дорого ... свет с/у под отдельное узо
и почему второе узо , на свет и розетки десткой которое , на 300 мА ? нужно 30 мА
12.02.2013 в 14:13:47
Я бы отделил потребители в санузле на отдельное УЗО на 10 мА (мокрая зона).
Если у вас все потребители под защитой УЗО, то ИМХО противопожарное УЗО не нужно.
А что у вас перед счетчиком стоит?
12.02.2013 в 14:17:25
Metall написал : и почему второе узо , на свет и розетки десткой которое , на 300 мА ?
О,точно,проглядел,может опечатка?
И это пройдёт ...
12.02.2013 в 14:53:14
Shturman1 написал : Я бы отделил потребители в санузле на отдельное УЗО на 10 мА (мокрая зона). Если у вас все потребители под защитой УЗО, то ИМХО противопожарное УЗО не нужно. А что у вас перед счетчиком стоит?
Да что интересно, что перед счетчиком ничего не стоит.... Хочу убрать все старье с межэтажного щитка, оставить вводной автомат и УЗО. И, как временное решение, развернуть старую проводку из этажного щита в новый квартирный щит.
12.02.2013 в 14:55:09
Подправил схему согласно вашим комментам. Места в щите, к сожалению, на еще одно УЗО нет, чтобы поставить на мокрую зону.
12.02.2013 в 15:05:23
Добавил вложение
12.02.2013 в 15:06:35
Denis.ptz написал : Места в щите, к сожалению, на еще одно УЗО нет, чтобы поставить на мокрую зону.
ИМХО - при наличии в щитке УЗМ - дополнительные индикаторы можно смело выкинуть - как выше сказали УЗМ само все в лампочках - итак все понятно по этой индикации.
Я бы лучше встроеный амперметр влепил, чем этот вольтметр :)
И , лично я бы, перераспределил нагрузку по УЗО. На каждое УЗО 50% света и 50% силы. При этом не допуская чтобы и свет и розетки одной комнаты оказались бы под 1 УЗО - пусть под разными будут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу