12.02.2013 в 19:42:40
Дом из сруба.Заказчик требует зашить стены гипсокартоном закрепив профиль на какой-то плавающий подвес.Я о таком не слышал,по крайней мере для стен
12.02.2013 в 20:46:36
Прикретите краба , а на него потолочный профиль не крепя на саморезы , везде зазоры , все плавает
12.02.2013 в 21:27:44
Ни каких плавающих подвесов не существует, есть понятие "плавающий потолок" из ГКЛ, который не крепится по периметру! И почему нельзя просто обшить стены стандартным способом?
12.02.2013 в 22:27:56
ARXITEKTOR написал : Дом из сруба.Заказчик требует зашить стены гипсокартоном закрепив профиль на какой-то плавающий подвес.Я о таком не слышал,по крайней мере для стен
стандартный крепите
12.02.2013 в 22:31:24
timosha8558 написал : И почему нельзя просто обшить стены стандартным способом?
Обшить-то можно. Только потом будут человека бычить за трещины в ГКЛ. Тем более, что заказчик грамотный и про деформации бревенчатых стен осведомлен. ARXITEKTOR, Сделайте следующее. П-образные подвесы прикрепите к стене саморезами. А в стоечных профилях болгаркой прорежьте щели длиной примерно 2см Крепить подвесы к профилям придется через кусочки профиля. выполняющие роль гаек при ввинчивании клопов ( при неподвижном креплении клопы ввинчивались бы непосредственно в профиль). Таким образом, при деформации стены подвесы будут двигаться в вертикальной плоскости, а стержни клопов-саморезов будут перемещаться по порорезям. оставляя стоечные профили неподвижными. Не забудьте про пол и потолок. Зазоры между кромками листов и полом \потолком необходимы. В принципе все это не так сложно. но возни конечно больше. чем при монтаже обычного каркаса. Правда. если сруб свежий. то лучше вообще отказаться на год от такой отделки, потому что осадочные деформации могут быть очень серьезными, и плавающий каркас не поможет. Плавающий каркас хорош при сезонных деформациях, если дом не используется для постоянного проживания. Если сруб отстоявшийся и люди живут в нем круглый год, то можно рискнуть обойтись просто демпферными прокладками под стоечные и потолочные направляющие профили
12.02.2013 в 23:33:05
старыймастер написал : Обшить-то можно. Только потом будут человека бычить за трещины в ГКЛ. Тем более, что заказчик грамотный и про деформации бревенчатых стен осведомлен. ARXITEKTOR, Сделайте следующее. П-образные подвесы прикрепите к стене саморезами. А в стоечных профилях болгаркой прорежьте щели длиной примерно 2см Крепить подвесы к профилям придется через кусочки профиля. выполняющие роль гаек при ввинчивании клопов ( при неподвижном креплении клопы ввинчивались бы непосредственно в профиль). Таким образом, при деформации стены подвесы будут двигаться в вертикальной плоскости, а стержни клопов-саморезов будут перемещаться по порорезям. оставляя стоечные профили неподвижными. Не забудьте про пол и потолок. Зазоры между кромками листов и полом \потолком необходимы. В принципе все это не так сложно. но возни конечно больше. чем при монтаже обычного каркаса. Правда. если сруб свежий. то лучше вообще отказаться на год от такой отделки, потому что осадочные деформации могут быть очень серьезными, и плавающий каркас не поможет. Плавающий каркас хорош при сезонных деформациях, если дом не используется для постоянного проживания. Если сруб отстоявшийся и люди живут в нем круглый год, то можно рискнуть обойтись просто демпферными прокладками под стоечные и потолочные направляющие профили
покажите на черчеже очень интересно
13.02.2013 в 11:21:29
TimurSan написал : покажите на черчеже очень интересно
Честно говоря-лень чертить. Но вроде принцип я понятно объяснил: там. где вкручиваются клопы. должны быть не отверстия, а прорези. Остальное- по месту.
14.02.2013 в 02:18:49
ARXITEKTOR, сделать нужно в точности следуя указаниям кнауф.У них очень подробные чертежи,указаны все(!) места куда нужно вкрутить саморез в каркасе,т.е.стоечные профили стоят в направляющих без "клопов",листы с зазорами 1см у пола и потолка неприкрученные к направляющим профилям.Так полУчите нужную Вам плавающую конструкцию без трещин в швах
14.02.2013 в 02:24:46
Чуть не забыл,профиль должен быть не "бумажный",с нормальными размерами полок,из жести толщиной не менее 0,55мм,п-образки не менее 0,9мм.Это действительно важно
14.02.2013 в 18:29:19
ker-mit написал : п-образки не менее 0,9мм
Вы имеете в виду подвесы? Кстати, профили продаются вроде из металла одной толщины. Какой точно- не помню. Или есть выбор?
14.02.2013 в 18:30:33
ker-mit написал : п-образки не менее 0,9мм
Вы имеете в виду подвесы? Кстати, профили продаются вроде из металла одной толщины. Какой точно- не помню. Или есть выбор?
15.02.2013 в 00:43:47
старыймастер написал : профили продаются вроде из металла одной толщины
вот здесь существует вариативность,но правильные те,что начинаются с 0,55
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу