25.03.2013 в 20:04:33
обновил компоновку шкафа и нарисовал схемку
ниже схемка, которая со временем может измениться
25.03.2013 в 21:54:41
Опа. Я тут так. Мимо проходил. А откуда там КВВГ, когда это контрольный кабель? Может всё же ВВГнг?
25.03.2013 в 22:09:55
конечно же ВВГнг, даже еще Ls на некоторых :)
26.03.2013 в 05:49:14
kifitim написал : ниже схемка, которая со временем может измениться
3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.
26.03.2013 в 08:33:25
kifitim написал : К учвастку приходит сип4*16 в ящик на столбе через 4Pавтомат-счетчик-4Pавтомат, потом сип4 заходит в дом в щиток
Здравствуй, ТТ!
На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?
26.03.2013 в 21:15:11
SVKan написал : 3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.
на вводе С32 потом счетчик потом c32, потом сип в дом идет на узо 4п 100ма
думаете на варочную B16 пойдет?, просто там спец розетка будет я так думаю
да там 6м всего, ну да ладно, не менять же щас.))
На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?
как на каком? три фазы и ноль. ТУ 3п+1 вроде там точно не помню
26.03.2013 в 21:33:59
Коммутировать PEN можно только на однофазных отводах с ВЛ По Вашему ТУ получается, что коммутируется N или всё таки PEN ?
26.03.2013 в 22:14:53
ksiman написал : Коммутировать PEN можно только на однофазных отводах с ВЛ
Формулировка в ПУЭ невнятная, но всё-таки собственно PEN нельзя и там.
27.03.2013 в 05:40:34
kifitim написал : думаете на варочную B16 пойдет?, просто там спец розетка будет я так думаю
В20 нормально. И вешать ее реально на две фазы. А на третью повесить духовку...
kifitim написал : да там 6м всего, ну да ладно, не менять же щас.))
Бойлеры вообще то в розетку втыкаются. Обычную. Стандартную. Чертовски хочется увидеть как Вы 6 квадратов в контакты розетки пихать будете...
28.03.2013 в 10:02:51
ВТБ! написал : В ТУ требуют коммутировать PEN?
я не могу понять что вам не понравилось )). ноль коммутируется с фазами, отдельно не коммутируется. или я не понимаю чего вы говорите.
В20 нормально. И вешать ее реально на две фазы. А на третью повесить духовку...
спасибо, не знал что так можно
Бойлеры вообще то в розетку втыкаются. Обычную. Стандартную. Чертовски хочется увидеть как Вы 6 квадратов в контакты розетки пихать будете...
сегодня сказал рабочим - сломали стену, заменили на 4мм2 провод для бойлера, придется заного плитку выкладывать:(
вроде замечаний по номиналам у форумчан нет, тогда я буду покупать автоматы и узо))
28.03.2013 в 10:40:50
kifitim написал : ноль коммутируется с фазами
В таком случае это уже N, а не PEN, следовательно, единственно допустимой системой заземления (в быту) остаётся ТТ. Для отказа от TN в пользу ТТ нужны обоснования. В случае трёхфазного подключения - очень веские обоснования.
28.03.2013 в 12:49:21
ВТБ! написал : В таком случае это уже N, а не PEN, следовательно, единственно допустимой системой заземления (в быту) остаётся ТТ. Для отказа от TN в пользу ТТ нужны обоснования. В случае трёхфазного подключения - очень веские обоснования.
Я немного напутал. посмотрел на прошлогодние фото участка, там трехполюсные автоматы)). На фото нет соединения с домом и нет заземления и разделения PEN на PE и N.
вот набросал схемку общую
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу