обновил компоновку шкафа и нарисовал схемку https://cacoo.com/diagrams/Ct9bc7fVzh5N8VE8

ниже схемка, которая со временем может измениться

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.03.2013 в 21:54:41

Опа. Я тут так. Мимо проходил. А откуда там КВВГ, когда это контрольный кабель? Может всё же ВВГнг?

0
Аватар пользователя
kifitim

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

25.03.2013 в 22:09:55

конечно же ВВГнг, даже еще Ls на некоторых :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.03.2013 в 05:49:14

kifitim написал : ниже схемка, которая со временем может измениться

3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

26.03.2013 в 08:33:25

kifitim написал : К учвастку приходит сип4*16 в ящик на столбе через 4Pавтомат-счетчик-4Pавтомат, потом сип4 заходит в дом в щиток

Здравствуй, ТТ!

На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?

0
Аватар пользователя
kifitim

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

26.03.2013 в 21:15:11

SVKan написал : 3 фазы 15кВт это какой автомат у Вас на вводе? В25 для варочной не многовато будет? И зачем бойлеру кабель 3х6? Вам столько не дадут, чтобы такой кабель понадобился.

на вводе С32 потом счетчик потом c32, потом сип в дом идет на узо 4п 100ма

думаете на варочную B16 пойдет?, просто там спец розетка будет я так думаю

да там 6м всего, ну да ладно, не менять же щас.))

На каком основании применены четырёхполюсные автоматы?

как на каком? три фазы и ноль. ТУ 3п+1 вроде там точно не помню

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

26.03.2013 в 21:25:57

kifitim написал : ТУ

В ТУ требуют коммутировать PEN?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 21:33:59

Коммутировать PEN можно только на однофазных отводах с ВЛ По Вашему ТУ получается, что коммутируется N или всё таки PEN ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

26.03.2013 в 22:14:53

ksiman написал : Коммутировать PEN можно только на однофазных отводах с ВЛ

Формулировка в ПУЭ невнятная, но всё-таки собственно PEN нельзя и там.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.03.2013 в 05:40:34

kifitim написал : думаете на варочную B16 пойдет?, просто там спец розетка будет я так думаю

В20 нормально. И вешать ее реально на две фазы. А на третью повесить духовку...

kifitim написал : да там 6м всего, ну да ладно, не менять же щас.))

Бойлеры вообще то в розетку втыкаются. Обычную. Стандартную. Чертовски хочется увидеть как Вы 6 квадратов в контакты розетки пихать будете...

0
Аватар пользователя
kifitim

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

28.03.2013 в 10:02:51

ВТБ! написал : В ТУ требуют коммутировать PEN?

я не могу понять что вам не понравилось )). ноль коммутируется с фазами, отдельно не коммутируется. или я не понимаю чего вы говорите.

В20 нормально. И вешать ее реально на две фазы. А на третью повесить духовку...

спасибо, не знал что так можно

Бойлеры вообще то в розетку втыкаются. Обычную. Стандартную. Чертовски хочется увидеть как Вы 6 квадратов в контакты розетки пихать будете...

сегодня сказал рабочим - сломали стену, заменили на 4мм2 провод для бойлера, придется заного плитку выкладывать:(

вроде замечаний по номиналам у форумчан нет, тогда я буду покупать автоматы и узо))

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

28.03.2013 в 10:40:50

kifitim написал : ноль коммутируется с фазами

В таком случае это уже N, а не PEN, следовательно, единственно допустимой системой заземления (в быту) остаётся ТТ. Для отказа от TN в пользу ТТ нужны обоснования. В случае трёхфазного подключения - очень веские обоснования.

0
Аватар пользователя
kifitim

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Казань

Сообщений: 14

28.03.2013 в 12:49:21

ВТБ! написал : В таком случае это уже N, а не PEN, следовательно, единственно допустимой системой заземления (в быту) остаётся ТТ. Для отказа от TN в пользу ТТ нужны обоснования. В случае трёхфазного подключения - очень веские обоснования.

Я немного напутал. посмотрел на прошлогодние фото участка, там трехполюсные автоматы)). На фото нет соединения с домом и нет заземления и разделения PEN на PE и N.

вот набросал схемку общую https://cacoo.com/diagrams/ctN8exAnWlBPpTZY