Evgeni D написал :
Новый дом
Разрешённая мощность по договору?
Автомат 63А, после него УЗО 63А/300mA
Номинал автомата не соответствует сечению жил вводного кабеля.
Автомат до счётчика и двухполюсный?
УЗО типа S?
Максимальный ток счётчика?
1.1-2. На освещение 16А не перебор? Чем обосновано совмещение групп освещения и розеток?
3-5. УЗО и автомат предпочтительно поменять местами.
4, 6. Предпочтительно выделенную линию на СМ и ПМ.
5, 11. Номинал не завышен?
- А если потребуется независимая встройка?
8-9. 16А на освещение - много.
- Одним водонагревателем обойтись нельзя? Большое удаление стояков?
автоматы, УЗО и диф.автоматы - Multi9, 1+N
Конкретная линейка, характеристики по защите от сверхтока, по характеру дифференциального тока.
Где линии на кондиционеры, холодильник, морозилку?
Проводка уже проложена или только проектируется?
Довольно значительные суммы запланированы на защитные аппараты, при этом явный недостаток групповых линий для стационарных приборов. Не везде отделено освещение, розетки к стационарным приборам. Я бы подумал о втором щитке в районе кухни.