DMC
Вот я и спрашиваю: может где-то прописано, не зря же проектировщики только так и делают?
05.09.2006 в 15:08:09
DMC
Вот я и спрашиваю: может где-то прописано, не зря же проектировщики только так и делают?
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2006 в 16:25:37
ВТБ! и DMC, большое спасибо!
Итого:
:)
05.09.2006 в 16:39:34
Evgeni D написал : Думаю про снижение мощности входного автомата и УЗИ до 50А
Желательно, чтобы номинал УЗО был больше, чем автомата. Добровольно ограничивать номинал автомата в этажном щитке обидно, может лучше заменить кабель ввода? 50А - это предельное значение при открытой прокладке. Кабель проложен не в трубе?
А что с характеристиками? Входное УЗО типа S, розеточные УЗО/дифы типа А, автоматы/дифы типа B (кроме входного, разумеется)? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2006 в 16:42:04
2ВТБ!
Имхо - 10А на освещение, типовое, идет из достаточной разумности по мощности и стоимости комплектухи.
2Evgeni D
Торопишься что ли куда?
Зачем вводник 63 А на 50 менять? У тебя что, мощи лишней навалом? Если он там стоит изначально - то пусть и дальше стоит. Зачем диффы на освещении менять? 16А никто не запрещает...
Прежде чем менять состав наполнения щитка, взвесь все за и против, которые напрямую отразятся на размере, местоположении и стоимости щитка, удобстве его обслуживания и стоимости непосрественно защитной автоматики для этого щитка.
05.09.2006 в 16:52:41
Evgeni D
Стоп-стоп! Так это не проектируется, а уже установлено?
диф.автоматов меньше чем на 16А я не видел
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2006 в 16:53:55
ВТБ! написал : Желательно, чтобы номинал УЗО был больше, чем автомата. Добровольно ограничивать номинал автомата в этажном щитке обидно, может лучше заменить кабель ввода? 50А - это предельное значение при открытой прокладке. Кабель проложен не в трубе?
Кабель в гофре, а гофра в штробе :)
ВТБ! написал :
- Можно и диф.автомат 10А/10мА, к примеру. Что удобнее.
У Шнайдера и Легранда я не нашел дифавтоматов 10А/10мА :(
Входное УЗО будет типа S, прочее будет типа С. Про розеточные не думал. Надо где-то останавливаться, а иначе ремонт никогда не закончу.
05.09.2006 в 17:00:24
ВТБ!
ВТБ! написал :
Я выше не совсем точно сказал - я имел ввиду, что не видел диф.автоматов с током утечки меньше 30мА
05.09.2006 в 17:06:41
2Evgeni D
Может вот это поможет:
05.09.2006 в 17:11:32
Evgeni D написал : Кабель в гофре, а гофра в штробе
М-да. И что теперь делать? :(
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2006 в 17:13:15
Evgeni D
Затянуть нынешним кабелем 3 ПВ3 1*10 реально?
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2006 в 17:13:51
2ВТБ!
Если гофра не заполнена компаундом и не выбиралась впритык, то есть вариант перезатяжки... Опять же - смотреть все надо...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу