Аватар пользователя
vodilaas

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 8

20.02.2013 в 10:30:22

#3648567

Привет всем. Делаю кап.ремонт кухни, будет духовка 2,78 квт, посудомойка 2,4 квт, стиралка 2,3 квт, холодильник, сплит система. Дом старый, в подъездном щите счетчик и автомат на 25А. Хотелось бы отдельный щит в квартире на кухню. Помогите со схемой, попробую сам все сделать, хотя и не селен в электрике.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.02.2013 в 11:49:42

#3648722

vodilaas, вот

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2013 в 12:18:01

#3648788

кабель до УЗО рекомендую ВВГнг-LS 3х4 мм2

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

21.02.2013 в 03:13:01

#3650888

vodilaas написал : Дом старый, в подъездном щите счетчик и автомат на 25А. Хотелось бы отдельный щит в квартире на кухню. Помогите со схемой, попробую сам все сделать, хотя и не селен в электрике.

При задуманной схеме существенно ухудшится бесперебойность питания квартиры!

После ВДТ кухни ставте 2-ва автомата 2Р В16. Почему 2Р неоднократно писал и прикреплял рисунок. У, как минимум 6-ти, производителей есть 2-х полюсные автоматы 1Р+N занимающие по ширине как обычный автомат 1Р, правда не у всех есть с характеристикой В. Групп к кухонному щитку лучше, как планировалось, привести больше чем 2-ве, чтоб в щитке кухни при необходимости перераспределить нагрузку между 2-мя автоматами.

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику. Единственное что с Вашими познаниями резисторы не ставить.

0
Аватар пользователя
vodilaas

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 8

21.02.2013 в 11:51:19

#3651338

Alexiy написал : кабель до УЗО рекомендую ВВГнг-LS 3х4 мм2

Спасибо, учел.

Посититель написал : При задуманной схеме существенно ухудшится бесперебойность питания квартиры!

Почему ухудшится бесперебойность.

Посититель написал : После ВДТ кухни ставте 2-ва автомата 2Р В16. Почему 2Р неоднократно писал и прикреплял рисунок. У, как минимум 6-ти, производителей есть 2-х полюсные автоматы 1Р+N занимающие по ширине как обычный автомат 1Р, правда не у всех есть с характеристикой В. Групп к кухонному щитку лучше, как планировалось, привести больше чем 2-ве, чтоб в щитке кухни при необходимости перераспределить нагрузку между 2-мя автоматами.

Если я правильно понял, схема теперь такая ,,,

0
Аватар пользователя
vodilaas

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 8

21.02.2013 в 11:53:13

#3651341

Чет не получается схему загрузить.

0
Аватар пользователя
vodilaas

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 8

21.02.2013 в 16:23:44

#3651957

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.02.2013 в 18:11:55

#3652201

vodilaas, Это лишнее,посмотрите где вопросительный знак стоит и поставьте автомат в соответствии с сечением кабеля - если четвёрка будет , то С25А ,можно и двухполюсный.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.02.2013 в 19:08:04

#3652303

serj12, Слушай? А второй АВ действительно так необходим? Зачем масло масленное, если есть АВ25А вводной в подъездном щите?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

21.02.2013 в 19:15:46

#3652322

Кухня относится к жилым помещениям повышенной влажности. В связи с этим кабели для электропроводки на кухне должны иметь двойную изоляцию. Всю электропроводку желательно производить скрытым способом в проделанных в стенах штробах. Все провода должны быть трехпроводными, с медными жилами. Для освещения можно использовать двухжильный медный кабель. Всю электропроводку кухни нужно разделить по группам (отдельным линиям электропитания) 1 Группа электропроводки-это освещение 2 Группа для не мощных бытовых приборов(вытяжка,холодильник,кофеварка и т.д.) 3 Группа кухонной электропроводки под силовые электроприборы (стиральная машина, посудомойка) 4 Отдельная Группа для кухонной электроплиты Маркировка сечений жил кабелей для каждых групп должны быть следующие: Для освещения-от 2х1,5 кв. мм (Две жилы по 1,5 квадратных миллиметра); Для стиральной и посудомоечной машин-3х2,5кв. мм; Для варочной поверхности-не менее 3х4кв. мм; Для электрического духового шкафа-3х2,5кв. мм; Для других розеток электропроводки на кухне сечение жил кабеля рассчитывается следующим образом: 1мм сечения жилы электрокабеля для 8Ампер рабочего тока при скрытой электропроводки, и 1мм для 10Ампер рабочего тока для открытой электропроводки. Номинальный ток срабатывания Автоматов защиты должен быть такой: Для варочной панели-32Ампера; Для посудомоечной машины-25Ампер; Для освещения-10Ампер; Для розеточных групп-16-25 Ампер. Важно! Электропроводка для электрической варочной панели, стиральной машины и посудомоечной машины должны быть выделенные, то есть отдельными от других линий электропитания. Запрещено 1.Прокладка линии заземления отдельным проводом; 2.Соединение в электрощите нулевого рабочего и заземляющего провода под общую клемму; 3.Подключение к электропроводке для варочной панели других бытовых приборов. УЗО ставить на каждую группу приборов отдельно- хотя бы на стиральную 30 мА/25А, посудомоечную 30мА/25А и варочную панель 30мА/40А

0
Аватар пользователя
vodilaas

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 8

22.02.2013 в 10:37:21

#3653759

serj12 , Спасибо. Поправил схему, в принципе я так и хотел, попроще.

kremer, Свет трогать не буду, там с проводкой нормально все. Эл. варочной панели нет, газовая будет. Не понятно зачем для ПММ 25А? УЗО на каждую группу наверно должно быть в идеале, а хочется щиток попроще чтоб был. Сколько жили без этих УЗО и все нормально.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.02.2013 в 11:14:25

#3653835

vodilaas написал : Сколько жили без этих УЗО и все нормально.

С ними по-спокойней,только не забывать его проверять периодически кнопкой "Тест".

vodilaas написал : УЗО на каждую группу наверно должно быть в идеале,

Это делается из-за того ,что суммарный ток утечки у большого количества линий и защищаемых аппаратов может приводить к ложным срабатываниям.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vodilaas

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 8

22.02.2013 в 11:43:52

#3653911

serj12, Тогда что посоветуете, добавлять в схему еще пару УЗО? как предлогал kremer, УЗО ставить на каждую группу приборов отдельно- хотя бы на стиральную 30 мА/25А, посудомоечную 30мА/25А и варочную панель 30мА/40А

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

22.02.2013 в 12:10:49

#3653968

vodilaas написал : добавлять в схему еще пару УЗО?

Я буквально перед Новым Годом кое-как уговорил двух своих "подельников" по ремонтам поставить хотя бы одно УЗО на весь дом(у них частные дома) ,думал - ни фига не потянет,9 линий,ничего ,всё работает,не вышибает его.А там протяжённость линий поболее чем у вас на кухне и техника не вся новая.Вот дифф для холодильника - это да,я бы про это подумал,что бы вытащить его из под общего УЗО.А так - сами смотрите,у вас там щит добрый получиться.Хуже точно не будет.

vodilaas написал : на стиральную 30 мА/25А, посудомоечную 30мА/25А

достаточно 16А 30мА

vodilaas написал : и варочную панель 30мА/40А

Так у вас её вроде нет,у вас же газ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

22.02.2013 в 13:23:19

#3654117

Если уж делать, то делать надо, как положено и скупиться здесь не стоит это наша безопасность и жизнь ваших домочадцев. У самого ничего не было все экономил и наше авось -пока не убило током в ванной знакомую жены. Жена сразу поставила вопрос ребром.Ставьте УЗО на все группы, ну может на свет не надо и то вопрос спорный. УЗО по номинау силы тока должно быть на ступень выше номинала автоматического выключателя.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу