Glaen21 написал : легче и короче
Это заблуждение..Минимум, три диаметра , должно быть прямого участка.., а, еще лучше- пять-шесть..Машинка низконапорная...Лучше, не душить..
22.02.2013 в 16:56:33
Glaen21 написал : легче и короче
Это заблуждение..Минимум, три диаметра , должно быть прямого участка.., а, еще лучше- пять-шесть..Машинка низконапорная...Лучше, не душить..
23.02.2013 в 01:57:15
Glaen21 написал : И вопрос – если из Краснодара, то зачем Вам предподогрев?
В этом году минимальная температура ниже -10 не опускалась, может и не нужен :)
Glaen21 написал : Предложу расположить его вертикально в туалете на вент шахту
Перед вентшахтой проходит центральный стояк и трубы ГВС и ХВС, места маловато... У агрегата размеры 1000х1200х310 В мануале варианты размещения только такие
А если горизонтально под потолок в туалете подвесить?
Вот размеры помещений
23.02.2013 в 14:29:34
SergeScorpio написал : У агрегата размеры 1000х1200х310
Во сколько ж Вам доставка стала ? На ебее много интересных вещей, но доставка пугает неизвестностью
23.02.2013 в 15:24:39
SergeScorpio написал : А если горизонтально под потолок в туалете подвесить?
Вроде там люк обслуживания сверху получается. Канеш, было бы более приемлемо.
vitex73 написал : Это заблуждение..Минимум, три диаметра , должно быть прямого участка.., а, еще лучше- пять-шесть..Машинка низконапорная...Лучше, не душить..
Придушить надо. На отводах в каждую комнату. Примитивными сдвижными диафрагмами. Выравнивать раздачу на оборотах, где-то 250 м3/час. Согласен, диво малонапорное - на бОльших оборотах сеть запирается, из всех щелей свист, на вентиляторе шум - поток срывается.
23.02.2013 в 16:46:44
vlkam написал : Во сколько ж Вам доставка стала ? На ебее много интересных вещей, но доставка пугает неизвестностью
Дело в том, что наши транспортные такое не возят :( Превышение по габаритам и весу. Одна выкатила стоимость доставки из Англии в районе 1000уёв ))) Я договаривался с продавцом о доставке в Польшу (130 фунтов), далее из Польши в Белоруссию в районе 100 долларов, ну а дальше друзья привезли))
23.02.2013 в 16:59:58
Glaen21 написал : Вроде там люк обслуживания сверху получается. Канеш, было бы более приемлемо.
я выше выкладывал мануал, еще раз перепроверил, люк осмотра как раз снизу получается, с этим все в порядке :) С местом определились, осталось теперь все развести по комнатам.
Glaen21 написал : Придушить надо. На отводах в каждую комнату. Примитивными сдвижными диафрагмами. Выравнивать раздачу на оборотах, где-то 250 м3/час. Согласен, диво малонапорное - на бОльших оборотах сеть запирается, из всех щелей свист, на вентиляторе шум - поток срывается.
Душить думал диффузорами на выходах в случае необходимости.Выходы планирую в детских сделать через регулируемые вент. решетки
23.02.2013 в 17:49:26
Если по комнатам:
23.02.2013 в 18:10:50
Glaen21 написал : Вроде там люк обслуживания сверху получается. Канеш, было бы более приемлемо.
Придушить надо. На отводах в каждую комнату. Примитивными сдвижными диафрагмами. Выравнивать раздачу на оборотах, где-то 250 м3/час. Согласен, диво малонапорное - на бОльших оборотах сеть запирается, из всех щелей свист, на вентиляторе шум - поток срывается.
Вас не понял..Объясните,пжлст.
23.02.2013 в 19:11:25
Приблизительно такая разводка сети.
23.02.2013 в 19:28:09
Glaen21 написал : Приблизительно такая разводка сети.
У меня примерно также получилось В зале и в детской 2 в том месте низзя делать, я чуть укоротил трассу. А в зале в левом нижнем углу планировал детский спортивный комплекс поставить, то ж не гуд будет, если под ним забор воздуха Я планирую все делать круглой жестью. Пластик мне кажется будет труднее со временем чистить от пыли... Да и не люблю ПВХ Вот натяжные потолки планирую тканевые :) Даже нашел в Туле дилера с нормальными ценами, возят немецкое полотно.Даже с доставкой выходит гораздо дешевле чем у нас в городе А что делать с кухней? нужно делать туда подачу? И как рассчитать размеры 160 кругляка, какой он должен быть длины, после которой переходить на 125 диаметр. По логике, должна быть какая то пропорция...
23.02.2013 в 19:31:38
Glaen21 написал : Приблизительно такая разводка сети.
А в какой программе такую красоту рисуете? :)