21.02.2013 в 13:32:54
Уважаемые форумчане, прошу подсказать по реконструкции щитка. Дано: новостройка ИП-46СМ, 3-комнатная квартира. Проводка на розетки 2,5 мм2, на плиту 6 мм2.
Схема (как сделано сейчас)
Фото (извиняюсь за телефонное качество) Щиток на площадке
Щиток в квартире
Планируется замена начинки щитка на более брендовую, с изменением схемы (все линии под защиту УЗО, входной 2Р автомат, (диф)автоматы на линии, где сейчас УЗО). Номиналы на свет 10, на плиту 32, на розетки по 16. Основной вопрос - где что рациональнее разместить и что выбрать (УЗО+автомат или дифавтомат)?
PS. Еще для общего развития интересно, что за зверь Элта, и для чего предназначены клеммы над буковками ДУ, с символами "+" и "-"?
22.02.2013 в 00:07:23
Вот планируемая схема. Прошу критики и советов.
22.02.2013 в 01:19:34
E_Z написал : (диф)автоматы на линии, где сейчас УЗО).
Нет у вас узо - диффы это.
E_Z написал : Основной вопрос -
E_Z написал : что выбрать
как вы и написали
E_Z написал : (диф)автоматы на линии
,но если
E_Z написал : рациональнее
,то
E_Z написал : УЗО+автомат
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 01:20:39
E_Z написал : Дано: новостройка ИП-46СМ, 3-комнатная квартира.
А вводной кабель какой?
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 01:25:02
E_Z написал : Еще для общего развития интересно, что за зверь Элта, и для чего предназначены клеммы над буковками ДУ, с символами "+" и "-"?
Подробно
E_Z написал : и для чего предназначены клеммы над буковками ДУ
дистанционное управление.
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 11:21:01
E_Z написал : Схема из второго поста пойдет?
Более чем,я бы при таком раскладе морозильник и холодильник в отдельную группу выделил,что бы при срабатывании общего (противопожарного ,группового ) УЗО они не отключились .
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 12:08:05
serj12 написал : Более чем,я бы при таком раскладе морозильник и холодильник в отдельную группу выделил,что бы при срабатывании общего (противопожарного ,группового ) УЗО они не отключились .
Понятно, спасибо. Для выделения отдельной линии на морозильник-холодильник необходимо изменение существующей проводки, а это не планируется. Чтоб вывести их из-под противопожарного УЗО, надо отдельный ввод от площадочного щитка делать, под отдельным УЗО?
22.02.2013 в 12:22:10
serj12 написал : Или убрать его...А может оно и не будет давать ложных сработок,если будет
Убирать как-то хм... страшно. Элта кстати, действительно, пару раз отрубалась на площадке и один раз одна из розеточных, на ровном месте, при выключенных потребителях. Планируется использование в щитке ABB или Легранда (они есть в окрестных магазинах).
PS. Еще вопрос: имеет ли смысл в новом доме использовать реле напряжения?
22.02.2013 в 12:36:05
E_Z написал : Убирать как-то хм... страшно.
Это актуально когда на объекте есть линии не под УЗО или проводка древняя.
E_Z написал : имеет ли смысл в новом доме использовать реле напряжения?
Если новая КТП стоит во дворе дома и ввод кабеля сделан правильно - смысла особого нет,а оставить место под него в щите или если уж сразу хотите поставить - хуже точно не будет,сделали и забыли .
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 12:37:36
E_Z написал : Планируется использование в щитке ABB или Легранда (они есть в окрестных магазинах).
Вы только внимательно смотрите - подделок везде хватает.
И это пройдёт ...
22.02.2013 в 13:13:15
serj12 написал : Это актуально когда на объекте есть линии не под УЗО или проводка древняя.
Если новая КТП стоит во дворе дома и ввод кабеля сделан правильно - смысла особого нет,а оставить место под него в щите или если уж сразу хотите поставить - хуже точно не будет,сделали и забыли .
Я так понимаю, противопожарное УЗО защищает также входной провод от площадочного щитка до квартирного.
КТП рядом с домом, новая.
22.02.2013 в 13:26:56
E_Z написал : Я так понимаю, противопожарное УЗО защищает также входной провод от площадочного щитка до квартирного.
Верно,только желательно вводной кабель подключать двухполюсным АВ,но не обязательно.
И это пройдёт ...