22.02.2013 в 22:05:15
Собственно говоря, возник вопрос: Нормируется ли как-то содержание кислорода в системах центрального отопления?
Иногда встречаются стальные панельные радиаторы на ЦО, а им, как известно, нужна вода с обновлением не более 5% объема в год, в связи с толщиной железа 1,25мм.
22.02.2013 в 22:09:09
SCB написал : Иногда встречаются стальные панельные радиаторы на ЦО,
Последнее время в новостройках они только и встречаються.
22.02.2013 в 23:10:59
Мастер Игорь написал : Последнее время в новостройках они только и встречаються.
Вот я и спрашиваю поэтому + с прицелом на применение виеговской оцинковки. Она тоже тонкостенная.
23.02.2013 в 10:53:53
Я точно знаю. что сливать систему нельзя летом, а в результате сливают......
23.02.2013 в 11:02:59
igor1307 написал : Я точно знаю. что сливать систему нельзя летом, а в результате сливают......
ничего страшного от слития не будет,главное надолго не оставлять систему без воды.
24.02.2013 в 01:13:57
SCB написал : с прицелом на применение виеговской оцинковки. Она тоже тонкостенная.
Есть н/с того же производителя, зачем рисковать?
24.02.2013 в 01:21:40
SCB написал : Собственно говоря, возник вопрос: Нормируется ли как-то содержание кислорода в системах центрального отопления?
Документики полистать не пробовали? Суды личное мнение участников форума не интересует.
kryl70kryl написал : ничего страшного от слития не будет,главное надолго не оставлять систему без воды.
Полгода с водой, полгода без воды. Обычно если летом стояк отопления слили, то заново его не наполняют, или просто подсливают с общедомовой, тогда верхние этажи без воды.
24.02.2013 в 01:29:43
AndyMirror написал : Полгода с водой, полгода без воды. Обычно если летом стояк отопления слили, то заново его не наполняют,
Батареи меняем чаще всего летом. Ни разу не видел слитых стояков. После замены батарей их опресовывают и вода остаётся в трубах.
24.02.2013 в 02:20:01
Я рад за вас. У нас летом не опрессовать.;)
24.02.2013 в 02:50:43
SCB написал : Нормируется ли как-то содержание кислорода в системах центрального отопления?
РД 34.37.504-83 "Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей"
*Нормируемый показатель:
Тип системы теплоснабжения:
(Открытая) - Растворенный кислород- не более 0,05 г/м3
(Закрытая) - Растворенный кислород - не более 0,05 г/м3*
24.02.2013 в 22:08:28
AndyMirror написал : Я рад за вас. У нас летом не опрессовать.
Подготовка к отопительному сезону, проходит каждый год. Опрессовка и промывка системы обязательна, по регламенту работ