serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.02.2013 в 17:02:24

Alexandr_Iv написал : УЗО брать не менее 32 ? или лучше на ступень выше?

на 40 А.

Alexandr_Iv написал : могу я сейчас поставить на линию нагревателя УЗО после автомата ?

да

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

25.02.2013 в 17:03:33

Alexandr_Iv написал : УЗО брать не менее 32 ? или лучше на ступень выше?

Было бы достаточно 32, но ближайший номинал всё равно 40А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

25.02.2013 в 20:26:39

если можно ,объясните еще раз ,чем опасно положение с объединёными шинами?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 20:59:13

Alexandr_Iv написал : если можно ,объясните еще раз ,чем опасно положение с объединёными шинами?

  1. В бытовом секторе провода соединять параленьно запрещено, т.к. соединение может быть бесконтрольным и вполне вероятен плохой контакт
  2. Сечение PEN проводника не может быть менее 10мм. То что идёт 2 по 6мм ничего не меняет

Правильно выполненное соединение опасности не представляет. Но нарушения правил остаётся

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

26.02.2013 в 08:55:39

Alexandr_Iv написал : чем опасно положение с объединёными шинами?

В случае форс-мажора это нарушение непременно будет указано в качестве "отягчающего".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

27.02.2013 в 12:04:11

Электрики пояснили ,что 3 фазы сечением 6 и для них одна жила ноль сечением 6 ,это не есть хорошо,типа маловат ноль, поэтому и подсадили к нему землю ,для " помощи". мне кажется глупость какая то???

Но с трансформатора то в ВРУ все 4 жилы одинакового сечения приходят..и ничего

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.02.2013 в 12:16:31

Alexandr_Iv написал : ноль сечением 6 ,это не есть хорошо,типа маловат ноль, поэтому и подсадили к нему землю ,для " помощи"

бред. Взаимопомощь осталась в коммунизме, который так и не построили. Защитный проводник 6 мм2 - его после разделения ниже по схеме объединять с рабочим уже нельзя ни в коем случае

ПУЭ1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Вспомнился анек про нарика с семечками... Вот примерно так же земля помогает нулю...

Alexandr_Iv написал : Но с трансформатора то в ВРУ все 4 жилы одинакового сечения приходят..и ничего

а там их сечение не противоречит требованиям ПУЭ к проводнику PEN

ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

27.02.2013 в 12:56:35

Alexandr_Iv написал : типа маловат ноль

Строго говоря, существуют подобные нагрузки. Но ваш водогрей к ним никаким боком.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

27.02.2013 в 13:02:09

буду премычку убирать и ставить узо хотя бы на линию водонагревателя.

Подскажите по фото в ВРУ (фото выше) , отсутствие раздельных шин и крепление рабочего и зашитного нуля на один болт.. Вобщем надо наверное шины ставить две и как следует делать?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.02.2013 в 13:35:07

Alexandr_Iv написал : Подскажите по фото в ВРУ (фото выше) , отсутствие раздельных шин и крепление рабочего и зашитного нуля на один болт.. Вобщем надо наверное шины ставить две и как следует делать?

В ВРУ (электрощитовой) должен быть смонтирован 3х фазный АВ. Рабочий ноль и защитный подключается на шине по фото (она единая, такие ячейки, старье) снизу под свои болтовые соединения. По фото видно как на нее подключен нулевой провод с подстанции одного ввода (второй неисправен или заменен). Пор фото не видно где бронь кабеля подключена (если он бронированный).

0