Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

25.02.2013 в 10:02:48

У меня к Вам будет просьба, подскажите,пожалуйста, вопрос по электрике. Я занимался заменой кабеля на помещение. Протягивал от ВУ до помешения 30 м ВВГ в гофре 5 жил ,сечением 6 ,медь. Пришли электрики и сделали подключение , по проводу пошло на помещение 3 фазы , ноль и земля . В ВУ ноль и земля берутся с PEN проводника и делятся соответственно и далее идут раздельно. Схема эта если я не ошибаюсь TN-C-S , я ее предложил для использования, т.к в помещении планировался водонагреватель на 6 КВт ,и работают пару холодильников , кулер , микроволновка, телевизор, музыка, свет на 500 ВТ . Ранее ввод в это помещение был сечением 2.5 ..

Так вот электрики в щите помещения сделали 3 фазный автомат и раскидали фазы , одну на свет ,вторую на розетки, третью на нагреватель 6 квт . далее автоматы защиты на каждую группу .

Вопрос то вот в чем .. Они повторно соединили шину рабочего и защитного нуля перемычкой в щите помещения, мотивирую тем что защитный ноль будет якобы помогать рабочему держать нагрузку от 3 фаз .
Правда ли это?? И насколько я знаю по системе TN-C-S после разделения PEN проводника в ВУ , соединять их снова нельзя. Есть вероятность при отрыве рабочего нуля появления фазы на корпусах приборов..Это меня очень беспокоит ,а спорить с двумя электриками в возрасте я не могу, не хватает авторитета , говорят всё правильно сделали.. Но их мнение расходятся с нормативами ПУЭ.. пожалуйста,подскажите.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

25.02.2013 в 10:17:36

Alexandr_Iv написал : В ВУ ноль и земля берутся с PEN проводника и делятся соответственно

ВУ или всё-таки ВРУ? Что из себя представляет шина PE на которой произведено деление? Каким аппаратом защищён кабель?

Alexandr_Iv написал : соединять их снова нельзя

Вы абсолютно правы. Был бы кабель 4*10 (медь) - можно было бы делить в распределительном щите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

25.02.2013 в 10:54:29

ВТБ! написал : ВУ или всё-таки ВРУ? Что из себя представляет шина PE на которой произведено деление? Каким аппаратом защищён кабель?

Вы абсолютно правы. Был бы кабель 4*10 (медь) - можно было бы делить в распределительном щите.

ВРУ или ВУ незнаю ,вобщем туда приходит 4 жилы с трансформатора,там же на фазах стоят плавкие вставки, Счетчик, и все потребители развешаны на разные фазы, автоматов никаких нет..

Шина представляет из себя ...можно ли назвать это шиной.. по низу корпуса этого металлического ящика прикручены болты ,на каждый болт надет защитный и рабочий ноль вместе. В этом месте они и разделяются.. металлических шкаф заземлен в помещении..

А вот далее их взяли и снова объединили в щите , перемычкой между шинами..

Кабель защишен 3 фазным автоматом на 40 А , далее на каждую линию свой: 32,20,16,10 А

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 11:22:17

После разделения, соединять рабочий и защитный проводники запрещено! Фазы раскидали очень неравномерно. Розетки подключать на 2 фазы по комнатам

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

25.02.2013 в 11:26:04

Alexandr_Iv написал : потребители развешаны на разные фазы

Отходит больше одного кабеля, значит ВРУ.

Alexandr_Iv написал : можно ли назвать это шиной.. по низу корпуса этого металлического ящика прикручены болты

Прикручены или приварены? К тонкому листу или к стальному профилю?

Alexandr_Iv написал : на каждый болт надет защитный и рабочий ноль вместе

Нарушение.

Alexandr_Iv написал : Кабель защишен 3 фазным автоматом на 40 А

С какой стороны?

0

Следование моим советам вредит кошельку

congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

25.02.2013 в 11:38:47

А нельзя ли фотки ВРУ и "шины" сделать? Попахивает "глуПозаземленной нейтралью"

0
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

25.02.2013 в 11:43:34

ВТБ! написал : Отходит больше одного кабеля, значит ВРУ. Прикручены или приварены? К тонкому листу или к стальному профилю? Нарушение. С какой стороны?

Болты прикручены ,не приварены ,по низу, вроде бы какое то ребро жесткости идет там. автомат стоит на стороне потребителей.

0
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

25.02.2013 в 11:45:44

Поеду сейчас попробую фото сделать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

25.02.2013 в 11:51:08

Alexandr_Iv написал : автомат стоит на стороне потребителей

Какой номинал плавкой вставки, защищающей кабель при КЗ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 11:55:50

Наверняка больше 40А :(

0
Alexandr_Iv
Alexandr_Iv
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

25.02.2013 в 12:41:14

Про вставку не знаю,на фото их видно ,большие прямоугольные

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу