Имел ли кто нибудь опыт использования комплекта для промывки труб,
25.02.2013 в 19:15:43
Имел ли кто нибудь опыт использования комплекта для промывки труб,
25.02.2013 в 19:41:15
Djemss Придется заблокировать вентиляцию канализационного стояка, при этом заранее предупредить всех клиентов по этому стояку, чтобы были дома и на связи. Что угодно может быть, если засор стояка - совсем и не засор стояка:)
26.02.2013 в 08:16:15
Рассматривать нужно прочистку "лежака", трубу расположенную (горизонтально) от колодца к дому. Длинна трубы 7-10 метров. Зачем блокировать вентиляцию канализационного стояка? Если прочищать стояк то проще делать это сверху, если конечно есть возможность, доступ к ревизиям должен быть через 2-3 этажа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу