К автомату на 16А было подключено УЗО на 40А, после УЗОхи получилось КЗ, автомат на 16А отрубился, УЗО вроде должно было остаться живым?! Проверял батарейкой вроде пашет, это никак на нем не скажется вдальнейшем?
06.09.2006 в 00:22:39
К автомату на 16А было подключено УЗО на 40А, после УЗОхи получилось КЗ, автомат на 16А отрубился, УЗО вроде должно было остаться живым?! Проверял батарейкой вроде пашет, это никак на нем не скажется вдальнейшем?
06.09.2006 в 01:01:20
Emperor написал : К автомату на 16А было подключено УЗО на 40А, после УЗОхи получилось КЗ, автомат на 16А отрубился, УЗО вроде должно было остаться живым?! Проверял батарейкой вроде пашет, это никак на нем не скажется вдальнейшем?
Не скажется. Контакты у УЗО на 40А - более надежные, чем у автомата, а через дифференциальные измерительные цепи УЗО ток пройти не мог. Пользуйся на здоровье.
06.09.2006 в 01:11:44
Спасибо! :-)
06.09.2006 в 01:20:53
Emperor написал : Проверял батарейко
Свежая батарейка может дать ток КЗ около ампера. Хорошо бы проверить чем-то более похожим на утечку. Например, фазу с землей замкнуть через слабую нагрузку расчинанную на 200В (настольный светильник с лампой на 11Вт кажется будет самое то).
06.09.2006 в 08:11:45
Radj написал : Хорошо бы проверить чем-то более похожим на утечку.
06.09.2006 в 09:46:26
2avmal
avmal написал : через дифференциальные измерительные цепи УЗО ток пройти не мог.
Думаю, что ток все же прошел...
06.09.2006 в 10:30:24
Геннадий Б написал : 2avmal Думаю, что ток все же прошел...
Обоснуй, если при коротком замыкании ток в фазном проводе равен току в нулевом.
06.09.2006 в 11:41:17
2avmal
avmal написал : при коротком замыкании ток в фазном проводе равен току в нулевом.
Совершенно верно.
Геннадий Б написал : дифференциальные измерительные цепи УЗО
Нет, это ВЫ обоснуйТЕ, что за цепи Вы имели в виду...При КЗ на выходе УЗО по рабочим цепям УЗО протек значительный ток. При этом дифференциальный ток, действительно, не возник.
06.09.2006 в 13:53:59
Геннадий Б написал : Нет, это ВЫ обоснуйТЕ, что за цепи Вы имели в виду...При КЗ на выходе УЗО по рабочим цепям УЗО протек значительный ток. При этом дифференциальный ток, действительно, не возник.
А где написано, что КЗ было не на защитное зануление? ;)
06.09.2006 в 15:01:51
2BV
Emperor написал : после УЗОхи получилось КЗ, автомат на 16А отрубился, УЗО вроде должно было остаться живым?!
Из этого следует, что УЗО не сработало. Следовательно, замыкания на защитный проводник не было.
06.09.2006 в 15:10:01
Геннадий Б написал : 2BV Из этого следует, что УЗО не сработало. Следовательно, замыкания на защитный проводник не было.
Это разъяснение мне нравится. И не надо самому объяснять. Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу