Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.09.2006 в 21:41:30

Emperor написал : 1 ABB F364 3х фазное 40А 0,03А после КЗ - при 0,03А не срабатывает, при 0,04 и 0,1 нормально срабатывает.

УЗО лучше отбраковать. Похоже, ударный ток КЗ повредил что-то в механизме.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.09.2006 в 21:43:37

ВТБ! написал : Попробуйте включить в сеть через резистор 10000 ом - сработает?

Что даст такой эксперимент кроме шанса для автора темы попасть под напряжение? Он подавал 30 мА дифференциального, что покажут 220/10000=22 мА от сети?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

07.09.2006 в 21:47:02

bv написал : УЗО рассчитано на такие ситуации, тем более защищенное автоматом....

Вопрос в характеристике автомата (по КЗ). Защищено B16 и защищено D16 - две большие разницы...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123858

07.09.2006 в 21:59:56

2Slawa
Автор темы большой затейник :), поэтому лучше спросить его о характеристике автомата.....

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

07.09.2006 в 22:13:12

BV написал : Вопрос в характеристике автомата (по КЗ). Защищено B16 и защищено D16 - две большие разницы...

BV написал : 2Slawa
Автор темы большой затейник , поэтому лучше спросить его о характеристике автомата.....

Почему затейник? :-l Что за характеристики нужны?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123858

07.09.2006 в 22:14:21

Всё что написано на автомате ...... или та буква, которая написана перед "16"

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

07.09.2006 в 22:20:19

Emperor написал : автомат легран С16

Чего еще надо или нет?

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

07.09.2006 в 22:22:10

230/400 V
C16
6000
3

И еще справо вертикально номер на красном: 033 86

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123858

07.09.2006 в 22:23:25

Проглядел.... :( хотя и не сомневался, что "С"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123858

07.09.2006 в 22:27:24

Emperor написал : Почему затейник? :-l

1) Потому, что "испытали" УЗО способом, который здесь никто даже предположить не мог (я имею в виду пост #27 ) 2) Потому, что хотите использовать в квартире или доме (моя догадка;)) трёхфазное УЗО.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

07.09.2006 в 22:29:20

Какой-то смайлик нехороший? :-l

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.