Спасибо. Такая мысль смутно посещала, в виде "выравнивания потенциалов" корпусов. Тогда заземлю все. Кроме потребителей с двухпроводным подключением к питанию (вроде дверного звонка и охранного оборудования). В этом случае, точек подключения хватит. Благодарю!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.03.2013 в 19:34:18

YAN написал : Тогда заземлю все. Кроме потребителей с двухпроводным подключением к питанию (вроде дверного звонка и охранного оборудования). В этом случае, точек подключения хватит

Эмм, даже если жилу заземления к прибору не подкулючаете (например светильник у которого РЕ подключить некуда) - все-равно со стороны щитка в кабеле жилу РЕ надо заземлить

0
YAN
YAN
Новичок

Регистрация: 31.07.2011

Москва

Сообщений: 12

19.03.2013 в 16:23:08

Solovey написал : Эмм, даже если жилу заземления к прибору не подкулючаете (например светильник у которого РЕ подключить некуда) - все-равно со стороны щитка в кабеле жилу РЕ надо заземлить

Да-да, спасибо. Свет "обижать" я не собирался. Без земли останутся только звонок и охрана.

При сборке другая проблема образовалась. А может и не проблема... Сечение ввода у меня - 10 кв.мм, Далее в щитке, линию от вводного автомата до УЗМ я веду тоже десяткой. А вот к выходам УЗМ мне нужно присоединить уже по два провода:

  • один - к трем УЗО, на которых висят все розетки.
  • второй - к (верхней) линейке автоматов (основные потребители на которых - варочная поверхность, три кондиционера, холодильник и свет в квартире). От варочной до щитка проложен провод 3х6.

Насколько я понимаю, в клемму УЗМ закрепить по два провода возможно, и два по 6 квадратов туда встанут без проблем. А вот два по десять в клемме закрепить почти невозможно. Получается, но совсем впритык...

Помогите понять, достаточно ли будет сделать разводку после УЗМ сечением 2х6 кв. мм, или в каждом направлении вести только десяткой?.. Чем это вообще определяется, каким-нибудь пиковым током, или усредненным (за какой период)...

Все провода у меня одножильные. Линейные - NYM, установочные - ПВ-1. Спасибо!

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.03.2013 в 16:36:34

можно вести все "честной шестеркой" но вы вряд ли найдете . поэтому ведите десяткой.

YAN написал : А вот к выходам УЗМ мне нужно присоединить уже по два провода:

подключайте шлейфом , и все дела -сначала к узо потом на линейку автоматов

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.03.2013 в 16:37:09

Возьмите и поставьте клеммник. От УЗМ провод 10 кв.мм до клеммника - с него раздавайте нужным потребителям.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.03.2013 в 16:45:28

0
Вложение
Серовод45
Серовод45
Новичок

Регистрация: 21.03.2013

Москва

Сообщений: 7

21.03.2013 в 12:47:49

Прошу помощи ! Нужно сделать электрику на даче. Нарисовал схему. Посоветуйте - где ошибся. С уважением.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2013 в 13:07:15

Серовод45 Подписать сечения кабелей Вводной автомат перенести поближе к вводному УЗО УЗО 100мА убрать за ненадобностью УЗО на 20А поменять на 25А С кол-вом УЗО (14 шт :eek:) - явный перебор. Достаточно 6-7 шт На резерв ставить УЗО слишком расточительно Нет смысла ставить РЩ 2. Делайте в основном щите

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.03.2013 в 14:02:08

Серовод45,

ИМХО, УЗО на 100мА и на 300мА будут срабатывать одновременно. С количеством УЗО действительно перебор. Группируйте покучнее. 1 УЗО, а на него пяток автоматов с линиями

0
Серовод45
Серовод45
Новичок

Регистрация: 21.03.2013

Москва

Сообщений: 7

21.03.2013 в 18:32:14

Спасибо за замечания. С УЗО действительно перемудрил. Вводное УЗО планирую поставить высоко, а вводной автомат хочу использовать и как рубильник в мое отсутствие.Схему заземления пока не рисовал, но обязательно будет TN-C-S. Схему перерисовал. Пожалуйста посмотрите номиналы - все правильно? С уважением.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.03.2013 в 19:27:04

Серовод45 написал : Пожалуйста посмотрите номиналы - все правильно?

Зачем в миниатюрах старую схему прилепил???

0