06.09.2006 в 08:48:10
дело вот в чем ,в пятиэтажке ,панельной ,старой убрал старую розетку для электроплиты,остались торчать короткие, см7-8 ,два провода алюминевые, на вид толщиной такие же как и в остальных розетках в квартире.хочу подключить к ним розетку для новой электроплиты (через провод,нужно где то 1 метр)и еще 1 розетку для микроволновки (через провод длинной метра 2-3) вопрос? какие взять провода? и чем все соединить?(не скрутку же делать на изоленту?)подскажите плиз по точнее что купить ,что бы я в магазине не тупил.
06.09.2006 в 09:03:07
мне кажется, соединять надо через колодку, а вообщето для таких приборов, особенно в 5-ке, я протянула бы новый провод, медный от щитка, а то и 2 :) и поставила бы УЗО :)
06.09.2006 в 09:09:15
скв
На месте старой розетки будет распределительная коробка? Клеммники WAGO - непрозрачные, с пастой, на три провода до 4 кв.мм (если глазомер чуток подвёл). Кабель NYM или ВВГ (любые разновидности) 3*2.5.
А куда девалась электроплита? И каким автоматом защищена эта линия?
06.09.2006 в 12:35:26
тупая блонди написал : я протянула бы новый провод, медный от щитка,
в квартире сделан свежий косметический ремонт,поэтому тянуть провода новые не буду
плита купилась новая пензинская не дорогая стоит пока в коробке
автомат в щитке то же древний стоит на 25
а из стены пока торчат только два провода
06.09.2006 в 12:37:34
ВТБ! написал : скв
На месте старой розетки будет распределительная коробка?
а зачем ставить новые провода тройные если в розетке только два торчат?
и еще вопрос по Клеммникам WAGO например на 6 проводов он все между собой соединяет или попарно каждый и что если провода будут алюм. и медные вместе?
06.09.2006 в 12:42:28
скв написал : из стены пока торчат только два провода
Куда третий девался? "Должон быть!" - раз розетка электроплиты была.
06.09.2006 в 12:50:29
незнаю куда....нету а что без него никак?
06.09.2006 в 12:57:45
передача "Нарочно не придумаешь" в разгаре :) для плиты 3 фазы ведь ? автомат выбросить ? на плиту не вешать ничего ? Старым алюминием можно такое вести ? А квартира от пожара застрахована ? тогда делайте, как хотели в начале, уводите людей и подключайтесь :) только соседей предупредите :)
06.09.2006 в 13:22:22
тупая блонди написал : для плиты 3 фазы ведь ?
почему обязательно три? однофазные плиты в природе тоже нормально существуют
06.09.2006 в 13:26:42
Navy65 написал : тоже нормально существуют
А земля нужна нормальной плите, или так сойдет :)?
06.09.2006 в 13:28:58
ВТБ! написал : Клеммники Wago - непрозрачные, с пастой, на три провода до 4 кв.мм (если глазомер чуток подвёл).
Не видел в природе на провод больше чем 2,5 кв.мм.
скв написал : и еще вопрос по Клеммникам Wago например на 6 проводов он все между собой соединяет или попарно каждый и что если провода будут алюм. и медные вместе?
Нет не попарно - все вместе. Алюминиевый и медный вместе советую через стальной клемник (колодку) с винтами, которые производятся довольно давно "отечественной" промышленностью. В основном такие использовались для присоединения потолочных светильников (черный такой).
06.09.2006 в 13:33:06
SerBoroz написал : Не видел в природе на провод больше чем 2,5 кв.мм.
пожалуйста
06.09.2006 в 17:38:00
2Navy65
Да смотрю появилась одна трехпроводниковая от 2,5 до 6 кв.мм серия 773-173
06.09.2006 в 17:42:14
SerBoroz
"Живьём" пока встречал только её предшественника на 4 квадрата.
06.09.2006 в 21:49:11
SerBoroz написал : Не видел в природе на провод больше чем 2,5 кв.мм.
Нет не попарно - все вместе. Алюминиевый и медный вместе советую через стальной клемник (колодку) с винтами, которые производятся довольно давно "отечественной" промышленностью. В основном такие использовались для присоединения потолочных светильников (черный такой).
Зачем же возвращать человека в прошлый век - посоветовал бы еще болт с шайбами. Есть же WAGO. Зачем велосипед изобретать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу