SerBoroz написал : Прижим слаб, металл тонок, площадь контакта мала.

Чем меньше площадь контакта, тем больше давление. Ни одно из соединений, которые Вам нравятся, не в состоянии обеспечить равное давление в течении срока эксплуатации. Перегрузки противопоказаны - это само собой.

спорить с прод авцами

А вы поспорьте с покупателями, к примеру, со мной.

Без этого "чуда" обходились

И горели, горят и будут гореть. :(

0
Аватар пользователя
Антуан

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Сообщений: 67

07.09.2006 в 12:40:47

#206042

SerBoroz написал : Алюминиевый и медный вместе советую через стальной клемник (колодку) с винтами, которые производятся довольно давно "отечественной" промышленностью. В основном такие использовались для присоединения потолочных светильников (черный такой).

Ну ну... стоял у меня такой временно. Изоляция провода стала черной на 20мм примерно в обе стороны от колодки этой. Когда начал ее снимать, чуть ожег не получил. Они ж специально сделаны из такого материала, который от нагрева не течет. Пущай уж провода сгорят, зато колодка целая будет. Поставил ваго. Теперь под нагрузкой приличной провод теплее разъема.

0
Аватар пользователя
SerBoroz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

07.09.2006 в 13:51:47

#206134

Антуан написал : Ну ну... стоял у меня такой временно. Изоляция провода стала черной на 20мм примерно в обе стороны от колодки этой. Когда начал ее снимать, чуть ожег не получил. Они ж специально сделаны из такого материала, который от нагрева не течет. Пущай уж провода сгорят, зато колодка целая будет

Я вам просто ... не верю. Имею право Зы.

ВТБ! написал : И горели, горят и будут гореть.

там где контакт - проводник "колечком" и под винт с шайбой ... может не надо?

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

07.09.2006 в 13:55:06

#206140

solo написал : Если я три этих агрегата не буду включать одновременно

Надежность увеличится, если вы их вообще включать не будете ;). А так... Просто помните, что при след. ремонте это место нужно будет обязательно исправить.

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

07.09.2006 в 13:58:12

#206145

SerBoroz написал : там где контакт - проводник "колечком" и под винт с шайбой

Гровер есть?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.09.2006 в 14:02:11

#206151

SerBoroz написал : Я вам просто ... не верю. Имею право Зы. Можешь не верить, но факт - есть факт. А право имеешь на что угодно, если делаешь для себя.

там где контакт - проводник "колечком" и под винт с шайбой ... может не надо?

Ну, во-первых, в клеммник типа СО колечько не засунешь, а во вторых - не надоело еще колечки крутить, если есть возможность обходиться без них, да, и, без периодической протяжки?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

07.09.2006 в 14:20:51

#206174

SerBoroz написал : там где контакт - проводник "колечком" и под винт с шайбой ... может не надо?

На весу винт четвёрка, три шайбы (или более) и гайка? Посчитаем число переходов для такого соединителя на 4 провода? А на 8? Контактное давление даже считать не будем - смысла нет, усилилие равно усилию гровера (если он есть), а площадь весьма немаленькая.

0
Аватар пользователя
Navy65

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

07.09.2006 в 15:37:46

#206249

SerBoroz написал : Я вам просто ... не верю. Имею право Зы.

там где контакт - проводник "колечком" и под винт с шайбой ... может не надо?

а я верю, потому что видел аналогичную картину, точь-в-точь причём именно на электроплите и именно с колечками, и сам чуть не обжёгся, реально а это уже статистика

0
Аватар пользователя
SerBoroz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

07.09.2006 в 20:45:32

#206533

2avmal
2ВТБ!
2Navy65
Тогда нужно попросить от Wago соответствующие розетки и штепсели для электроплит очень срочно изготовить, а то те которые существуют имеют крепление с винтом и шайбой. И кто и как часто в них подтяжку делает? Как вы еще без wago? Тогда мы идем к вам (с) Зы. И как до сих пор столько лет без wago обходились?
Может все дело в грамотном быборе сечения проводника и подключаемой мощности. Наверное где было горячо в винтовом соединении - от wago (при равных условиях) ... ничего не осталось?

0
Аватар пользователя
SerBoroz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

07.09.2006 в 21:14:15

#206550

Вот еще мнения не коммерсантов Зы: http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?p=8663&sid=e544bc4bf63a0b342326bbf91b009992

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

07.09.2006 в 21:41:26

#206575

SerBoroz написал : от Wago соответствующие розетки и штепсели для электроплит очень срочно изготовить

Розетки для плиты не встречал, а обычные (на 16A) можете купить, у Legrand точно есть.

SerBoroz написал : а то те которые существуют имеют крепление с винтом и шайбой. И кто и как часто в них подтяжку делает?

Кроме обычной шайбы, в розетке для ЭП есть гровер (во всяком случае в той которая у меня установлена), там ничего не подтягивал, но пользовались плитой мало. А вот в комнатах за 1.5 года уже 2 розетки искрили :(. Провод алюминий 2,5 (пока), нагрузка холодильник (1-я) и комп + телевизор (2-я).

SerBoroz написал : Может все дело в грамотном быборе сечения проводника и подключаемой мощности

Нет. Винтовые соединения требуют постоянного облуживания, поэтому не надежны. Посмотрите розетки у себя в квартире, контакты будут разболтаны (во всяком случае на пол-оборота подтянуть можно). Удивительно, но факт!

SerBoroz написал : Вот еще мнения не коммерсантов Зы: http://www.electrik.org/forum/viewto...bbf91 b009992

А чем это отличается от http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=205869&postcount=26 ?

0
Аватар пользователя
Navy65

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

07.09.2006 в 22:31:31

#206627

SerBoroz написал : 2avmal
2ВТБ!
2Navy65
Тогда нужно попросить от Wago соответствующие розетки и штепсели для электроплит очень срочно изготовить, а то те которые существуют имеют крепление с винтом и шайбой. И кто и как часто в них подтяжку делает? Как вы еще без wago? Тогда мы идем к вам (с) Зы. И как до сих пор столько лет без wago обходились?
Может все дело в грамотном быборе сечения проводника и подключаемой мощности. Наверное где было горячо в винтовом соединении - от wago (при равных условиях) ... ничего не осталось?

не ёрничай - осталось, причём при прежнем сечении не доверят оборудованию - совсем не значит что надо занижать априорно его возможности и характеристики не одну тысячу ваг раскидали - ни одного нарекания, НИ ОДНОГО это статистика

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.09.2006 в 22:44:25

#206644

Последнее время я очень сильно доверяю Wago, которые ни разу не подводили. К примеру - недавно позвонил заказчик и пожаловался, что не работает оборудование, для которого я подводил линию. То заработало, а то опять перестало. Монтажники грешат на линию, где в одном месте пришлось наращивать кабель в распаячной коробке. Соединение я сделал на Wago и потому сказал, что в соединении повреждения быть не может - я гарантирую, пусть смотрят или уход фазы с автомата или соединение в самом оборудовании. Через полчаса заказчик позвонил и сказал, что спи спокойно - хреново оборудование подключили. Если бы соединение было винтовое, то я бы еще засомневался ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108575

07.09.2006 в 22:52:32

#206652

2Navy65 2avmal

У меня нет сомнений в надежности ВАГО при нормальных условиях эксплуатации, в частности токе меньше номинального.

А вот что происходит при превышении тока скажем раза в два?
(например автомат не С, а D) Не теряют ли при этом они свои характеристики? Как они себя ведут в совсем не хорошей аварийной ситуации, например когда начинает плавиться изоляция провода....?

Такое ведь бывает.....

PS Это не повод для спора - это желание понять....

0
Аватар пользователя
Navy65

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

07.09.2006 в 22:57:54

#206662

BV написал : 2Navy65 2avmal

У меня нет сомнений в надежности ВАГО при нормальных условиях эксплуатации, в частности токе меньше номинального.

А вот что происходит при превышении тока скажем раза в два?
(например автомат не С, а D) Не теряют ли при этом они свои характеристики? Как они себя ведут в совсем не хорошей аварийной ситуации, например когда начинает плавиться изоляция провода....?

Такое ведь бывает.....

PS Это не повод для спора - это желание понять....

ну во-первых, ваго - не панацея, естественно не везде и не всегда используется во-вторых - при грамотно рассчитанном проекте и прочем нормальном применяемом оборудовании аварийных ситуаций быть не должно у меня нет такой статистики, может кто другой видел оплавившуюся вагу? интересно, кстати

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.09.2006 в 23:01:54

#206667

Navy65 написал : может кто другой видел оплавившуюся вагу? интересно, кстати

Я, лично, не видел ... А что WAGO не панацея - я согласен.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108575

07.09.2006 в 23:06:14

#206670

Navy65 написал : во-вторых - при грамотно рассчитанном проекте и прочем нормальном применяемом оборудовании аварийных ситуаций быть не должно

уже оскомину набило... да ясно это как божий день.... тем не менее систем с надежностью 99,9999 не так уж и много....

Navy65 написал : интересно, кстати

и я про то же.... Как ведет себя тряпичная изолента со скруткой мы знаем (кстати о беде она сначала предупреждает характерным запахом;)), как плавятся вилки с незатянутыми контактами - тоже....
... а вот как таинственная ВАГА, на которой написан только НОМИНАЛЬНЫЙ ток....

0
Аватар пользователя
Navy65

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

07.09.2006 в 23:11:58

#206676

ау! коллеги! отзовитесь! кто видел сгоревшую вагу? наверное точно надо переходить на статистику а не научные споры

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108575

07.09.2006 в 23:16:44

#206680

Может попросить форумчан из ветки, где сварочники собирают, испытать(замучать до смерти) несколько ВАГ .....

Ps У них и амперметры есть соответствующие и нагрузка и ток....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108575

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

07.09.2006 в 23:47:25

#206696

СКВ

Посмотри ниже обсуждение http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17447 мне там много чего насоветовали, может, что найдешь интересное и для себя

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

07.09.2006 в 23:48:01

#206697

Navy65 написал : ау! коллеги! отзовитесь! кто видел сгоревшую вагу?

BV видел ;) http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002738.shtml

0
Аватар пользователя
Navy65

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

07.09.2006 в 23:58:20

#206701

aterney написал : BV видел ;) http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002738.shtml

ух ты... клёвая фотка 2 киловатта - фигня... если бы ваги так горели - меня бы уже давно все заказчики похоронили пойду внимательно почитаю результаты и условия эксперимента

0
Аватар пользователя
SerBoroz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

08.09.2006 в 00:46:16

#206720

Да конечно фотка ... . Может чел клемку над пламеем газовой "плиты" подержал? Очень похоже Зы. Я так тоже могу сделать ... легко. Но потом утверждать что ... мягко говоря нехорошо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.09.2006 в 08:01:08

#206813

Туфта какая-то. Wago сгорел синим пламенем, а изоляция проводов даже у ввода не потемнела. P.S. Если сравнить первую фотографию и вторую, то сложилось впечатление, что клеммник после ампутации дожигали дополнительно ...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

08.09.2006 в 09:09:02

#206845

SerBoroz написал : Тогда нужно попросить от Wago соответствующие розетки и штепсели для электроплит очень срочно изготовить, а то те которые существуют имеют крепление с винтом и шайбой.

Промышленные разъёмы есть, насчёт электроплит не уверен - однофазное подключение мощных электроплит у них скорее экзотика, больше 32А розеток почти и не видать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108575

08.09.2006 в 09:14:56

#206849

2aterney Даже на этой фото видно, что конец одного провода кривой....

0
Аватар пользователя
SerBoroz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

08.09.2006 в 10:59:52

#206933

ВТБ! написал : Промышленные разъёмы есть, насчёт электроплит не уверен - однофазное подключение мощных электроплит у них скорее экзотика, больше 32А розеток почти и не видать.

Зато у нас полно вот таких: http://www.electro-mpo.ru/card1762.html или вот поцевильней Зы: http://www.svetopribor.by/catalog/47_detail.html и вилка к ней: http://www.svetopribor.by/catalog/53_detail.html Внутри все винтиками, шайбочками ...

А кому "повезло", то и такое стоит: http://www.svetopribor.by/catalog/49_detail.html

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

08.09.2006 в 11:01:15

#206937

ВТБ! написал : И горели, горят и будут гореть. :(

Неделю назад пропала фаза во всех кухонных розетках. Проводку туда сделал новую год назад, но не от щитка, а из комнаты (в кухонные розетки самое мощное, что запитываю, это чайник). Старый провод в распределительной коробке сломался, пришлось поэтому делать соединение в стене ниже коробки. Соединил через обычный клеммник старый алюминиевый и новый медный провода и заштукатурил в комнате.
Когда все пропало, по крайней мере ясно было где искать. Разбил штукатурку, обнаружил сгоревший в хлам клеммник и изоляцию, сантиметра по два в каждую сторону. При этом КЗ не было и автомат не сработал. Горение шло под штукатуркой!!! Температура была дай бог, видимо. Пронесло... Поставил опять обычный клеммник, но сейчас штукатурить пока не стал, если загорится, обои сразу схватятся.
Почитал вас, пойду сегодня в магазин за пружинными клеммниками. А то сначала не понял, отчего разогрелось до открытого огня через год после монтажа.

0
Аватар пользователя
SerBoroz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

08.09.2006 в 11:12:38

#206950

dabbler написал : Соединил через обычный клеммник старый алюминиевый и новый медный провода и заштукатурил в комнате.

Потому что соединение алюминия и меди выполнено клемником который только для меди. Нужно соответствующий спрашивать при покупке для такого соединения. Вот интересно что вам в магазине посоветуют.

0