tortik
tortik
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

28.02.2013 в 14:42:40

добрый день, вопрос по электрике

дому ~20 лет 12 этажка с электроплитами, проводка родная квартира однушка - кухня переехала в большую комнату, типа комната-студия, или как она там правильно называется

электроплита запитана от алюминия диаметром 4мм (есть заземление), все остальное через двухжильную медь 1.5мм на данный момент ситуация в щитке подъезда - 3 советских автомата на 40/16/16A для плиты и двух комнат есть еще общий плавленный неподключенный общий рубилильнк. у соседей ситуация аналогична, у нескольких человек стоят IEk-овские атвоматы, а у соседа дак вообще жучок на кухню.

вообще, на плиту, везде идет провод 6мм, но в подъезднной части - от распределительной коробки до щитка, он внезапно менятся на 4мм, так же обстоит дело с нулем и заземлением (видимо скоммуниздили при строительстве)

хотелось бы сделать ситуацию чуть безопасней, но денег на полную замену проводки нету.
потому решил собрать щиток в квартире

покритикуйте схему, стоит ли так делать?

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.02.2013 в 14:52:25

Если 4 квадрата алюминь от плиты использовать, то для него безопасный номинал автомата ампер 25. Устроит? "К полумерам не привык".

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.02.2013 в 14:53:31

Уточните по сечениям и диаметрам проводов :) Диаметры на глаз измеряли? Отсюда и странные сечения проводов...

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

28.02.2013 в 14:59:37

По крайней мере два УЗО можно заменить на диффавтоматы - места сэкономите в щитке. А по большому счету - тут, имхо, достаточно одного УЗО на входе. Так же не вижу смысла дублировать вводной автомат, пусть остается один на лестнице, в квартирном щитке - УЗМ, далее УЗО и далее уже автоматика, на плиту 32А, на остальные линии - не более 16А.

0
tortik
tortik
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

28.02.2013 в 15:07:55

ksiman написал : Уточните по сечениям и диаметрам проводов Диаметры на глаз измеряли? Отсюда и странные сечения проводов...

измерял штангециркулем, округлял в меньшую сторону. на вложении все расписал

просто от плиты идет трехжильный провод диаметром 5.9мм до распределительнйо коробки у двери. (сужу по его концам, может где-то и еще засада есть) а вот дальше, от скрутки из коробки у выходной двери до автомата в подъезде уже другой, каждая жила диаметром чуть больше 4мм. (4.2 если быть точным) (кто-то увел проводок при строительстве)

ну и сечение получается 12.56мм^2 тогда. (по узкой части кабеля) но даже так по таблице вроде бы влазит, но вот в ней я и не уверен

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

28.02.2013 в 15:19:33

У Вас там на линии плиты нарисована обычная розетка. Ее нужно защишать отдельным автоматом 16А. Или это Вы так изобразили силовой разъем плиты?

0
tortik
tortik
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

28.02.2013 в 15:20:05

BigHarry написал : Так же не вижу смысла дублировать вводной автомат, пусть остается один на лестнице, в квартирном щитке - УЗМ

я двухполюсник в квартире хотел для защиты узм и узошек поставить, на случай если крадуны не дай бог замкнут что-то в щитке. или он от этого не поможет?

а замена узо на диффы - просто дороже получается.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

28.02.2013 в 15:22:18

tortik, оставьте вводный АВ в подъезде, в квартирный щиток - рубильниик.

0
tortik
tortik
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 73

28.02.2013 в 15:23:54

Johnny27 написал : У Вас там на линии плиты нарисована обычная розетка. Ее нужно защишать отдельным автоматом 16А.

извинияюсь за неточную схему. все что дальше автоматов на ней, это просто набросок для общего представления (где плита где все остальное). а на линии плиты только плита, никаких левых розеток.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

28.02.2013 в 15:24:16

tortik написал : если крадуны не дай бог замкнут что-то в щитке.

Если крадуны замкнут что-то в щитке - то это будет замыкание именно в щитке, вашу автоматику это никак не затронет. Исключение случай, когда замыкание спровоцирует отгорание нуля и у вас в сети будет повышенное или пониженное напряжение - но этот случай сразу отработает УЗМ.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

28.02.2013 в 15:30:10

BigHarry, я думаю, ТС опасается, что "крадуны" под покровом ночи украдут вводный автомат и соединят концы напрямую :)

0